审图中要求地下室顶板板厚不小于250,是否合理,地下室顶板为非全埋地下室顶板,专家意见是地下室顶板有1500覆土,需要植草,要按照种植屋面进行考虑,各位大神,是否可以不用考虑如此厚楼板

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞飞aries
    飞飞aries 沙发

    《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022是这样规定的,全文强条,应注意

    2023-11-13 08:37:13

    回复 举报
    赞同3
  • 甲方施工员

    规范依据一

    根据《地下工程防水技术规范》2008 第4.1.7条: 防水混凝土结构,应符合下列规定:(1) 结构厚度不应小于250mm; (2) 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通; (3)钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

    规范依据二

    根据《种植屋面工程技术规程》2007 第5.4.2 条地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

    什么情况下可以不满足250厚?

    朱炳寅:一般应满足250,主要是避免审图麻烦。以地下室顶板为例,当外防水具有可更换条件时,也可不用满足250

    2023-11-12 13:20:12

    回复 举报
    赞同2
加载更多

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室结构设计经验

1地下室结构平面设计  在高层建筑的地下室结构设计时,需综合考虑防火、使用功能、人防要求、设备用房及管道、坑道梢脉、通风、采光等各专业的配合。例如地下室的长度超过侧十规定的长度时,需要与结构专业配合,确定是否设置变形缝,通常应尽可能少设或不设变形缝,因为设置变形缝会使得变形缝处的防水处理变得复杂。  设计人员可以通过设置后浇带和合理使用混凝外加剂或地上设缝、地下不设缝等方式,达到不设缝的目的。若地下室过长依靠设置后浇带的方法难以解决,设计人员应合理地调整平面将地下室分割成几个小地下室,中间用较窄的通道相连,以满足使用及管道相连的要求,而将变形缝设置在通道处,这样可以使接缝较少且处于受力较小处,便于补救。在结构设计时应合理地设置采光通风井,若高层建筑采光通风井位置设计不当,例如在侧壁外作附加通长采光井,而采光井外壁又不能与地下室顶板整体连接,会造成地下室保证结构稳定功能的丧失,不能有效地将上部的地震及风力作用传至侧壁及地面,不能满足高层建筑的埋深要求。