隧道 盾构洞门破除施工 一、 作业内容 洞门破除是盾构在始发或到达前进行的洞门端头围护结构凿除的施工准备工作。 二、 质量标准及验收方法
隧道 盾构洞门破除施工
一、 作业内容
洞门破除是盾构在始发或到达前进行的洞门端头围护结构凿除的施工准备工作。
二、 质量标准及验收方法
在破除盾构洞门之前首先要对洞门的地层进行勘测。
结合勘测结果和盾构洞门的加固方法制定洞门破除的施工方案。
按照施工方案施工。整个施工一般分两次进行,第一次先将围护结构主体凿除,只保留
维护结构的钢筋保护层,在盾构始发前或盾构出洞前前将保护层混凝土凿除。在凿除完最后一层混凝土之后,要及时检查始发洞口的净空尺寸,确保没有钢筋、混凝土侵入设计轮廓范围之内。
三、 工序步骤及质量控制说明
围护桩凿除施工以人工风镐方式进行。三把风镐同时作业,风源以 12m3/min内燃空压机提供。施工组织采取两班制,连续作业,每班 6 人(其中包括一名空压机管理员)。
为避免脚手架与凿除施工的相互干扰并保证施工安全,洞门凿除时分四区依序进行,分区如图 1 所示。Ⅰ区为洞门下部围护桩外侧,Ⅱ区为洞门顶部围护桩,Ⅲ区为洞门上部围护桩, Ⅳ区为洞门下部剩余围护桩。凿除顺序为:Ⅰ区→Ⅱ区→Ⅲ区→Ⅳ区。如图1。
图 1 洞门围护桩凿除顺序示意图
人员进场后,首先全面检查施工影响范围内的脚手架连接情况,进一步紧固脚手架连接螺栓,保证脚手架稳固。洞门凿除施工在现有的脚手架空隙处进行。在需要时,以人行踏板搭设工作平台。
洞门凿除施工时,不能把所有的钢筋和混凝土全部除掉,应保留围护结构的最后一层钢筋和钢筋保护层,待盾构刀盘到达之后再割除最后一层钢筋网,不能直接暴露出土体。
洞门凿除与清碴同步进行,产生的混凝土碎碴及时清理并装入编织带中。将编织带整齐
的堆砌在洞门附近底板两侧。
四、 工艺流程图
图 1 洞门破除工艺流程框图
五、 施工机械及工艺装备
1 主要施工机具配备表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、 作业组织
2 主要施工人员配置表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、 安全生产及环境保护
施工人员进入施工场地必须严格遵守安全规定,遵守相关技术人员的现场管理。
施工人员必须佩戴手套等劳动保护用品,加强劳动保护。
施工过程中注意防火、防电,防摔伤、砸伤,施工人员切实做好自防、他防与协防,杜绝发生安全事故。
公司安检工程师经常到施工场地进行安全检查。施工班班长兼任施工安全员,做好施工过程中的安全监督。
施工过程中加强对脚手架的保护,不得碰撞、拆卸脚手架,在 Ⅰ区凿除完成需拆卸部分脚手)架时,必须通过技术人员确认许可后方可拆卸。
加强对车站结构、预留钢筋等的保护,不得造成任何损坏。
及时清理围护桩凿除产生的混凝土碎碴,保持场地内的整洁。