安装流程图:
各个安装步骤的说明与合格判断:
安装室内机:
远程监控 |
选择远程监控模式; 集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。 |
|
电源线 |
电源线规格一定满足要求; 同一机组的室内机必须统一供电。 |
|
安装风管(有高静压风管机时) |
按静压设计风管长度; 回风口设计合理,防止设计过小。 |
|
排水管 |
安装 |
PVC 管规格一定满足要求; 顺水流方向有一定的坡度; 安装完,进行水检。 水检合格后才能对排水管保温。 |
保温 |
保温管规格满足要求; 保温管之间密封,防止空气进入。 |
安装连接管:
焊接 |
铜管规格满足要求。 保证管道内干燥、清洁 ; 在焊接管道时,一定要求充氮气保护; 遵循焊接工艺,保证系统不泄漏; 在液管侧加装一个双向过滤器; 多系统时,对系统进行标记。 焊接完后进行保压检漏。 |
吹洗、保压检漏 |
将系统吹洗干净; 保压24小时。 除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa) |
保温 |
保温管规格满足要求; 保温管之间密封,防止空气进入。 |
安装室外机:
正确选择安装位置;
根据地脚螺钉孔位和室外机尺寸建筑基础;
做好减振装置;
搬室外机防止剧烈碰撞,倾斜角度不能大于15度。
室内机和室外机的连接 |
打紧连接螺母; 做好室外连接管,通讯线,和电源的保护工作。 |
保压检漏 |
保压24小时,除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa) |