土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断

多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断

发布于:2023-11-14 15:20:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

安装流程图:

各个安装步骤的说明与合格判断:

安装室内机:

远程监控

选择远程监控模式;

集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。

电源线

电源线规格一定满足要求;

同一机组的室内机必须统一供电。

安装风管(有高静压风管机时)

按静压设计风管长度;

回风口设计合理,防止设计过小。

排水管

安装

PVC 管规格一定满足要求;

顺水流方向有一定的坡度;

安装完,进行水检。

水检合格后才能对排水管保温。

保温

保温管规格满足要求;

保温管之间密封,防止空气进入。

安装连接管:

焊接

铜管规格满足要求。

保证管道内干燥、清洁 ;

在焊接管道时,一定要求充氮气保护;

遵循焊接工艺,保证系统不泄漏;

在液管侧加装一个双向过滤器;

多系统时,对系统进行标记。

焊接完后进行保压检漏。

吹洗、保压检漏

将系统吹洗干净;

保压24小时。

除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)

保温

保温管规格满足要求;

保温管之间密封,防止空气进入。

安装室外机:

正确选择安装位置;

根据地脚螺钉孔位和室外机尺寸建筑基础;

做好减振装置;

搬室外机防止剧烈碰撞,倾斜角度不能大于15度。


室内机和室外机的连接

打紧连接螺母;

做好室外连接管,通讯线,和电源的保护工作。

保压检漏

保压24小时,除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调箱表冷器冷凝水盘的存水弯为什么要有高度差?

前段时间有些朋友问,空调机组表冷器的冷凝水盘出水口用不用设置存水弯头,怎么设置?今天写一遍文章给大家简单的分享一下相关问题 表冷器一般装在机组的负压段,但也有少数特别情况下是装在机组的正压段。 错误的存水弯 当机组运转时,冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进入,冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚,但当风机停转时冷凝水会象下雨一样流出。

回帖成功

经验值 +10