做空调项目,你不了解建筑负荷计算方式不行。一般来讲,影响负荷大小的因素有这些:气候条件、使用面积、窗的数量、朝向、外墙的朝向、维护结构隔热效果、房间用途、房间内的人数、用电器散热等等。不同建筑有不同的负荷。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一:建筑物负荷取值表。
民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2) |
|||||||||
顺序 |
建筑类型及房间名称 |
1m2人数/人.m-2 |
建筑负荷 |
人体 负荷 |
照明 负荷 |
新风量/m3. (人.h)-1 |
新风 负荷 |
总负荷 |
|
1 |
旅游旅馆:客房 |
0.063 |
60 |
7 |
20 |
50 |
27 |
114 |
|
2 |
酒吧、咖啡 |
0.5 |
35 |
70 |
15 |
25 |
136 |
256 |
|
3 |
西餐厅 |
0.5 |
40 |
84 |
17 |
25 |
136 |
277 |
|
4 |
中餐厅 |
0.67 |
35 |
116 |
20 |
25 |
190 |
360 |
|
5 |
宴会厅 |
0.8 |
30 |
134 |
30 |
25 |
216 |
410 |
|
6 |
中厅、接待室 |
0.13 |
90 |
17 |
60 |
18 |
24 |
191 |
|
7 |
小会议室 |
0.33 |
60 |
43 |
40 |
25 |
92 |
235 |
|
8 |
大会议室 |
0.67 |
40 |
88 |
40 |
25 |
190 |
358 |
|
9 |
理发、美容 |
0.25 |
50 |
41 |
50 |
25 |
67 |
208 |
|
10 |
健身房、宝龄球 |
0.2 |
35 |
87 |
20 |
60 |
130 |
272 |
|
11 |
弹子房 |
0.2 |
35 |
46 |
30 |
30 |
65 |
176 |
|
12 |
棋牌室 |
0.05 |
35 |
63 |
40 |
25 |
136 |
274 |
|
13 |
舞厅 |
0.33 |
20 |
97 |
20 |
33 |
119 |
256 |
|
14 |
办公 |
0.1 |
40 |
14 |
50 |
25 |
27 |
131 |
|
15 |
商店、小卖部 |
0.2 |
40 |
31 |
40 |
18 |
40 |
151 |
|
16 |
科研、办公楼 |
0.2 |
40 |
28 |
40 |
20 |
43 |
151 |
|
17 |
商场:底层 |
1 |
35 |
160 |
40 |
12 |
130 |
365 |
|
18 |
二层 |
0.83 |
35 |
128 |
40 |
12 |
104 |
307 |
|
19 |
三层及三层以上 |
0.5 |
40 |
80 |
40 |
12 |
65 |
225 |
|
20 |
影剧院:观众席 |
2 |
30 |
228 |
15 |
8 |
174 |
447 |
|
21 |
休息厅 |
0.5 |
70 |
64 |
20 |
40 |
216 |
370 |
|
22 |
化妆室 |
0.25 |
40 |
35 |
50 |
20 |
55 |
180 |
|
23 |
体育馆:比赛馆(看台) |
0.4 |
35 |
65 |
40 |
15 |
65 |
205 |
|
24 |
观众休息厅 |
0.5 |
70 |
27.5 |
20 |
40 |
86 |
203 |
|
25 |
贵宾室 |
0.13 |
58 |
17 |
30 |
50 |
68 |
173 |
|
26 |
图书馆:阅览室 |
0.1 |
50 |
14 |
30 |
25 |
27 |
121 |
|
27 |
展览厅:陈列室 |
0.25 |
58 |
31 |
20 |
25 |
68 |
177 |
|
28 |
会堂:报告厅 |
0.5 |
35 |
58 |
40 |
25 |
136 |
269 |
|
29 |
公寓、住宅 |
0.1 |
70 |
14 |
20 |
50 |
54 |
158 |
|
30 |
医院:高级病房 |
110 |
|||||||
31 |
一般手术室 |
150 |
|||||||
32 |
洁净手术室 |
300 |
|||||||
33 |
X光、CT、B超 |
150 |
|||||||
34 |
餐馆 |
300 |
注:
1 、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》 94 . 3 期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。
2 、中庭层高按 4 . 5m 计,若层高不同,可按每增高 2m ,总负荷增加 20% 估计。
3 、本表总负荷为瞬时最大负荷。
二:单 位制冷量的消耗指标。
制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按下表给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。
三:辅助设备耗电量估算指标表格。
注: 空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的 耗电量,按照上表进行粗略估算。
四:建筑物空调耗电量指标表格。
注:建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按上表作近似的粗略估算。本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社( 1988 年)。
五:空调机房所需占用的建筑面积估算表
注:
1、制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的 1/4 — 1/3 考虑。
2、 通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的 2%-4% 估算。
3、各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按上表进行估算。
六:各种部件所占总投资的百分比( % )