土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 民用空调负荷估算指标

民用空调负荷估算指标

发布于:2023-11-14 15:26:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

做空调项目,你不了解建筑负荷计算方式不行。一般来讲,影响负荷大小的因素有这些:气候条件、使用面积、窗的数量、朝向、外墙的朝向、维护结构隔热效果、房间用途、房间内的人数、用电器散热等等。不同建筑有不同的负荷。

     

(示意图,不对应文中任何具体产品)


一:建筑物负荷取值表。


民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2)


顺序

建筑类型及房间名称

1m2人数/人.m-2

建筑负荷

人体

负荷

照明

负荷

新风量/m3. (人.h)-1

新风

负荷

总负荷




1

旅游旅馆:客房

0.063

60

7

20

50

27

114


2

酒吧、咖啡

0.5

35

70

15

25

136

256


3

西餐厅

0.5

40

84

17

25

136

277


4

中餐厅

0.67

35

116

20

25

190

360


5

宴会厅

0.8

30

134

30

25

216

410


6

中厅、接待室

0.13

90

17

60

18

24

191


7

小会议室

0.33

60

43

40

25

92

235


8

大会议室

0.67

40

88

40

25

190

358


9

理发、美容

0.25

50

41

50

25

67

208


10

健身房、宝龄球

0.2

35

87

20

60

130

272


11

弹子房

0.2

35

46

30

30

65

176


12

棋牌室

0.05

35

63

40

25

136

274


13

舞厅

0.33

20

97

20

33

119

256


14

办公

0.1

40

14

50

25

27

131


15

商店、小卖部

0.2

40

31

40

18

40

151


16

科研、办公楼

0.2

40

28

40

20

43

151


17

商场:底层

1

35

160

40

12

130

365


18

二层

0.83

35

128

40

12

104

307


19

三层及三层以上

0.5

40

80

40

12

65

225


20

影剧院:观众席

2

30

228

15

8

174

447


21

休息厅

0.5

70

64

20

40

216

370


22

化妆室

0.25

40

35

50

20

55

180


23

体育馆:比赛馆(看台)

0.4

35

65

40

15

65

205


24

观众休息厅

0.5

70

27.5

20

40

86

203


25

贵宾室

0.13

58

17

30

50

68

173


26

图书馆:阅览室

0.1

50

14

30

25

27

121


27

展览厅:陈列室

0.25

58

31

20

25

68

177


28

会堂:报告厅

0.5

35

58

40

25

136

269


29

公寓、住宅

0.1

70

14

20

50

54

158


30

医院:高级病房







110


31

一般手术室

150


32

洁净手术室

300


33

X光、CT、B超

150


34

餐馆







300



注:

1 、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》 94 3 期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。

2 、中庭层高按 4 5m 计,若层高不同,可按每增高 2m ,总负荷增加 20% 估计。

3 、本表总负荷为瞬时最大负荷。


二:单 位制冷量的消耗指标。


制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按下表给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。

 



三:辅助设备耗电量估算指标表格。




注: 空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的 耗电量,按照上表进行粗略估算。


四:建筑物空调耗电量指标表格。




注:建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按上表作近似的粗略估算。本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社( 1988 年)。


五:空调机房所需占用的建筑面积估算表



 注:

1、制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的 1/4 1/3 考虑。

2、 通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的 2%-4% 估算。

3、各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按上表进行估算。  



六:各种部件所占总投资的百分比( %