对于空调箱风机,洁净空调与非洁净空调是有一些区别的,主要在风机的性能曲线上。
通常的舒适性空调,风机的性能曲线希望平缓些,这样在风量变化的情况下,风机还能提供足够的压头,
对于洁净空调,系统风量通常不变,但由于过滤器的存在,系统阻力会有较大变化,这样就需要选择性能曲线陡些的风机,在阻力变化的情况下,风机还能提供足够的风量。
选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K其中风量Q单位为m3/h,全压P单位为Pa,功率N单位为kW,η风机全压效率(按风机相关标准,全压效率不得低于0.7,实际估算效率可取小些,也可以取0.6,小风机取小值,大风机取大值), K为电机容量系数,参见下表。
1、离心风机
功率KW 一般用 灰尘 高温
小于0.5 1.5 1.2 1.3
0.5-1 1.4 1-2
1.3 2-5 1.2
大于5 1.1-1.15
2、轴流风机:1.05-1.1,小功率取大值,大功率取小值
选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K
风机的功率P(KW)计算公式为P=Q*p/(3600*1000*η0* η1)
Q—风量,m3/h;
p—风机的全风压,Pa;
η0—风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值、大风机取高值
η1—机械效率,1、风机与电机直联取1;2、联轴器联接取0.95~0.98;3、用三角皮带联接取0.9~0.95;4、用平皮带传动取0.85
如何计算电机的电流:
I=(电机功率/电压)*c
功率单位为KW
电压单位:KV
C:0.76(功率因数0.85和功率效率0.9乘积)
风机在工作中,气流由风机轴向进入叶片空间,然后在叶轮的驱动下一方面随叶轮旋转;另一方面在惯性力的作用下提高能量,沿半径方向离开叶轮,靠产生的离心力来做功的风机成为离心式风机。离心式风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心式风机的压力-流量理论曲线是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。
目前风机厂家风机性能的主要测试标准有两种:AMCA211第三方的风机性能检测标准和GB1236通风机空气动力性能试验方法。在此以GB1236通风机空气动力性能试验方法为例。
风机的测试装置类型:因为连接到风机出口或入口的管道改变了其性能,因此应一致同意承认此四种标准装置的类型。四种装置的类型有:
——A型:自由进口和自由出口
——B型:自由进口和管道出口
——C型:管道进口和自由出口
——D型:管道进口和管道出口
离心式空调常用的测试装置如下图1所示:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
民用空调负荷估算指标做空调项目,你不了解建筑负荷计算方式不行。一般来讲,影响负荷大小的因素有这些:气候条件、使用面积、窗的数量、朝向、外墙的朝向、维护结构隔热效果、房间用途、房间内的人数、用电器散热等等。不同建筑有不同的负荷。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发