在工程建设中为什么要做电缆试验?因为电缆在生产、储存、运输、安装过程中由于材料质量、施工因素或机械损伤等原因可能使电缆线路安装竣工后留下缺陷,为了保证电缆能够平稳运行,在实际工作中,电缆常规试验分为预实验和交接试验,预实验是安装过程中对电缆护层等材料质量的检查。 交接试验是工程竣工后对电缆线路的安装质量检验,及时发现和排除电缆在施工过程中发生的严重损伤。
在工程建设中为什么要做电缆试验?因为电缆在生产、储存、运输、安装过程中由于材料质量、施工因素或机械损伤等原因可能使电缆线路安装竣工后留下缺陷,为了保证电缆能够平稳运行,在实际工作中,电缆常规试验分为预实验和交接试验,预实验是安装过程中对电缆护层等材料质量的检查。
交接试验是工程竣工后对电缆线路的安装质量检验,及时发现和排除电缆在施工过程中发生的严重损伤。
我们平时在做预算时,关于电缆调试的定额子目根据现有计价定额具体分以下几类:
(一) 在2020版云南省(以云南省为例) 省定额中只有10kV“电力电缆交流耐压试验与核相”这一项,详见下图:
(二) 在电力行业定额《电力建设工程预算》2018版, 第三册《电气设备安装工程》中只有“电力电缆耐压试验20kV以下”这一项。详见下图:
(
1)电缆护层试验,又分为遥测、耐压、交叉互联系统试验,具体见下图:
(
2)电缆耐压试验,又分为直流耐压试验和交流耐压试验,直流耐压试验根据电压
等级分为了35kV和220kV及以下两项,交流耐压除了根据电压等级分类,还根据电缆长度分类。
具体见下图:
(3)电缆局部放电试验,根据电压等级不同分为35kV和110kV及以上两项,电压等级不同具体试验方法也不同。具体见下图:
(4)电缆参数测定,根据电压等级不同分为35kV电缆线路、110kV电缆线路、220kV电缆线路、500kV电缆线路四项。具体见下图:
(5)充油电缆绝缘油试验,根据具体试验内容不同分为以下三项:
(三) 在《20kV及以下配电网工程建设预算定额》2016版中 电缆试验分为:
那么实际工程中应该怎么选取正确的定额子目呢?首先对以上各试验项目一一进行阐述:
耐压试验是鉴定 电力电缆绝缘强度 最有效和最直接的方法,电力电缆在使用过程中容易受到各种因素的影响,导致出现故障、短路等问题,这些问题都与绝缘部分缺损有一定的关系。
电缆交流耐压试验 对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。
它是鉴定电缆绝缘强度最直接的方法,对于判断电缆能否投入运行具有决定性的意义,也是保证电缆绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
电缆交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。
1、电缆直流耐压试验电压较高 ,
其 目的在于检验电缆的耐压强度,它对发现纸绝缘介质中的受潮,机械损伤等局部缺陷比较有效 ,可与泄漏电流试验同时进行。
在一般情况下直流耐压试验是用来检查绝缘干枯、气泡、纸绝缘中的机械损伤和工艺包缠缺陷等有效办法;泄漏电流的测试是检查绝缘老化、受潮的有效办法。 电缆直流耐压试验具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。
缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,电缆直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。
直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,所以直流耐压试验对检测交联聚乙烯绝缘电缆缺陷有明显的不足。
2、 电缆护层试验-遥测:用于有护层绝缘要求的电缆线路。
对电缆护层进行遥测试验实际上就是测量外护套的绝缘电阻。能够有效检测出电缆外护套是否破损故障。
外护套是电缆的最外层,若外护套绝缘不合格的电缆进入长时间运作会造成严重的故障,并且因金属护层接地产生的环流将造成电缆发热,加快电缆老化,危害电缆绝缘寿命。遥测绝缘试验由于试验电压低,不容易损坏电缆。
3、电缆护层试验-耐压试验:
耐压试验是检验电缆承受过电压能力的主要方法之一,耐压试验由于试验电压高,容易在打压时损坏电缆,但是由于耐压试验电压高,所以容易发现高压电缆的绝缘缺陷。
4、电缆护层试验-交叉互联系统试验:
交叉互联系统试验是检查电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板耐受规定电压的能力,检查互联箱中闸刀或接触电阻的大小,以保证高压电缆的金属护套能承受在电缆收到过压时感应的过电压对外护层的破坏,确保电缆能够在交叉互联的情况下正常工作,保障电力系统的稳定运行。
5、电缆OWTS震荡波局部放电试验和高频分布式局部放电试验:
两种都是检测电力电缆局部放电的试验方法,其目的都是使用局部放电检测单元实现对电缆的局部放电信号的采集与分析,最终获得电力电缆的绝缘状况,能够准确的找出电力电缆的缺陷、故障点。
此方法与现有的预防性耐压试验技术相比,可以非破坏性的及时发现电缆存在的轻微质量缺陷。特别是现场接头制作工艺不到位造成的绝缘缺陷,并可以确定缺陷发生的位置。
6、电缆参数测量:用于需要进行电力系统参数计算的电缆线路。
是指对电缆性能参数(电阻、电绝缘、电容、电感、泄漏电流等)、机械性能参数(抗拉、抗屈曲、耐磨性等)、环保性能参数(有毒有害物质含量、霉变性能、燃烧性能等)、热力学参数(膨胀系数、热变形温度、线性膨胀系数、热传导系数等)等进行测量的试验。
7、充油电缆试验:
根据定额子目具体试验内容来选项。
8、电缆试验-绝缘遥测:
具体内容同上述电缆护层试验-遥测。
9、电阻比试验:
电缆电阻比是判断电缆是否有损坏、是否有进水造成腐蚀。具体是在电缆敷设及附件安装前后,测量其电阻,并作比较,根据比值增大或减小来判断电缆是否有损坏。
通过对以上定额中出现的各种电缆试验项目阐述,相信大家对电缆试验已经有所了解,那么在做具体预算时应该怎样正确选项呢?
1、主要是根据电压等级来分析。
工程中经常遇到的有1kV及以下的电力电缆、10kV电力电缆、35kV电力电缆、110kV电力电缆、220kV电力电缆和500kV电力电缆,其中1kV及以下的电力电缆一般只做绝缘遥测试验,10kV及以上电压等级电力电缆在选取试验项目时要根据电缆绝缘材质、具体试验要求及定额子目分类要求等选取正确的选项。
2、其次根据电缆类型不同来分析。
油纸绝缘电缆线路的电缆试验目前主要以直流耐压试验为主,对于交联聚乙烯电缆,特别是高压等级的交联聚乙烯电缆宜做交流耐压试验,因为交联聚乙烯电缆的缺陷在直流耐压试验下不容易被发现,而且会造成电缆绝缘的损伤。
交流耐压试验是检验交联电缆绝缘质量的有效手段。能够准确有效的掌握电缆各部位的运行状况,有利于提高电缆的安全运行,减少电缆在运行中的故障。
结合实际工作来说,当遇到有电力电缆材料时, 秉承不漏项原则,首先想到的是除了安装还有电缆调试, 但是不是所有的电缆都需要再单独计取电缆调试费呢?
在《2020版云南省(以云南省为例)省定额》中计价规则规定:“输配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试工作”。这个时候电缆调试就不能再重复计取,比如“交流供电系统调试(带隔离开关/带断路器/带电抗器)”,其工作内容里已经含了电力电缆回路调试,只有在单独安装电力电缆时才需要计取电缆调试费。具体见下图:
但是在电力行业定额《电力建设工程预算》2018版,第五册《电缆输电线路工程》中的35kV及以上电压等级电缆调试就需要根据电缆回路数单独计取。
此外在现行计价定额中把电气调试都分成了单体调试和整体调试,那在做预算时就要注意别漏了整体调试,
比如“输电线路试运”,附图: