卫生间移位,设计师说加个提升泵就可以了,请问这种说法靠谱吗? 因为我不知道你对39;只要是设备就需要维护39;这句话是否理解,以及是否了解如何正确使用提升泵……只能讲几个最近碰到的关于污水提升泵的维修案例供你参考: 1.只要停电,负一层卫生间地漏就会向外冒水 最终查明原因是:提升泵排污管上顶以后距离汇入主管道距离较远,这段排水横管,施工方采用了110直径的排水管,且不幸的把坡度走反了,也就是说负一层卫生间使用产生的污水被提升泵提升到顶面110的排水管内,并不能有效的排入立管,不停电的情况下,泵一直工作抵抗反回来的污水,一旦停电,泵停止工作,之前存在110横管里的污水就会返溢回来。
卫生间移位,设计师说加个提升泵就可以了,请问这种说法靠谱吗?
因为我不知道你对39;只要是设备就需要维护39;这句话是否理解,以及是否了解如何正确使用提升泵……只能讲几个最近碰到的关于污水提升泵的维修案例供你参考:
1.只要停电,负一层卫生间地漏就会向外冒水
最终查明原因是:提升泵排污管上顶以后距离汇入主管道距离较远,这段排水横管,施工方采用了110直径的排水管,且不幸的把坡度走反了,也就是说负一层卫生间使用产生的污水被提升泵提升到顶面110的排水管内,并不能有效的排入立管,不停电的情况下,泵一直工作抵抗反回来的污水,一旦停电,泵停止工作,之前存在110横管里的污水就会返溢回来。
2.提升泵在未使用卫生间情况下持续工作
拆开检修发现:泵里有一块抹布,提升泵检测内部有物质未排除干净,就一直在自清洁。
3.提升泵在未使用卫生间情况下持续工作
拆开检修发现:泵里有两张厨房用纸,同上。
总的来说:提升泵肯定是一个好设备,在没有排水的情况下可以增设卫生间,但它使用又是存在局限性的(这点跟厨余垃圾处理器很像),从无到有肯定是加分操作,但平层结构上舍弃39;正常排水39;卫生间,改成39;设备辅助型39;卫生间,值不值还得自己取舍