1.问题描述 1)当镂空面积超过70%时,在格栅吊顶下方设置喷头【图示1】 2)当镂空面积小于70%的,仅在格栅吊顶上方设置喷头【图示2】 2.规范要求 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)规定: 7.1.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定: 1通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
1.问题描述
1)当镂空面积超过70%时,在格栅吊顶下方设置喷头【图示1】
2)当镂空面积小于70%的,仅在格栅吊顶上方设置喷头【图示2】
2.规范要求
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)规定:
7.1.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
1通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。【图示3】【图示4】

应对措施:当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶的上方和下方均应设置喷头,且吊顶下的喷头上方应设挡水板。
3.图示说明
1)错误做法

图示1

图示2
2)正确做法

图示3

图示4