1、适用场所及喷头要求:喷淋系统采用PVC-C管场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级的湿式系统,并采用快速响应喷头。 ①PVC-C管具有重量轻,连接方式快速、可靠以及表面光滑、摩擦阻力小等优点,80年代初在欧美国家开始使用,在采用快速响应喷头时允许暴露安装; ②轻危险级建筑:住宅、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等; ③中危险Ⅰ级建筑:高层民用建筑的旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼;公共建筑(含单多高层)的医院、疗养院、图书馆、档案馆、展览馆、影剧院、音乐厅和礼堂及其他娱乐场所,总建筑面积小于5000m
1、适用场所及喷头要求:喷淋系统采用PVC-C管场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级的湿式系统,并采用快速响应喷头。
①PVC-C管具有重量轻,连接方式快速、可靠以及表面光滑、摩擦阻力小等优点,80年代初在欧美国家开始使用,在采用快速响应喷头时允许暴露安装;
②轻危险级建筑:住宅、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等;
③中危险Ⅰ级建筑:高层民用建筑的旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼;公共建筑(含单多高层)的医院、疗养院、图书馆、档案馆、展览馆、影剧院、音乐厅和礼堂及其他娱乐场所,总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场,等等。
2、对管材管件的要求:PVC-C管材及管件应符合《自动喷水灭火系统 第19部分 塑料管道及管件》GB/T 的规定(包括物理化学性能指标、管道标准尺寸比≤、工作压力≥、允许的最高工作温度不低于49℃、耐火性能试验应无裂痕和无破裂);
3、对应用管径和不应穿越防火分区的要求:应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火区;
4、对有吊顶和无吊顶场所的要求
(1)当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不然或难燃装修材料;
(2)当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm(民用建筑汽车停车场、总建筑面积大于5000m2的商场、总建筑面积大于1000m2的地下商场等属于中危险级Ⅱ级场所,不能采用PVC-C管)。
5、对管道连接要求:PVC-C管材、管件可采用粘结连接,与其他管材可采用螺纹、法兰或沟槽式连接;
6、对支吊架要求:PVC-C管应采用配套的支架、吊架。