1. 新风加回风的监控
为了节约能源,一般采用新风加回风的空调系统。因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度监测点,来控制新风和回风的量。为了使送入房间的空气能够满足要求,在送风管道上设置各种监测点,调节送进房间空气的参数。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气的流动,也需要排风。为了控制排风量,需要设置监测点。
新风加回风的监控功能包括:
(1)回风温度监控:回风通道的温度传感器T2实测回风温度,信号送入DDC中与回风温度设定值进行比较,进行控制。由DDC输出信号控制表冷器上的调节阀TV1的阀门开度,用以调节冷水的流量,使回风温度控制在设定的范围内,温度设定值也可随室外的温度变化而调整,使室内外温差不致过大。
(2)回风湿度监控:由回风通道的湿度传感器H2实测回风通道的湿度信号,送入DDC中,与湿度设定值进行比较,进行控制。由DDC输出信号控制调节阀TV1的开度,控制表冷器冷却水流量;或由DDC输出信号控制调节阀TV2的开度,控制表冷器冷却水流量,两种方法均控制回风湿度保持一定。
(3)监控新风/回风比例:通过新风通道中的温度、湿度传感器T1、H1和回风通道中的温度、湿度传感器T2、H2,实测新风、回风温度和湿度。信号送入DDC中,按照预先设定的新风/回风比例,DDC输出信号,控制新风电动门FV1和回风电动门FV2的开度。
(4)调节排风/回风比例:通过回风管道中的温度、湿度传感器T2、H2,实测回风温度和湿度。信号送入DDC中,按照实际需要的回风温度、湿度,DDC输出信号,控制排风电动门FV3的开度。
当发生火灾时,新风、回风系统立即关闭,开启阀门FV3,排出烟气。
2. 制冷系统的监控
图示为制冷系统监控原理图。该系统采用DDC控制器进行控制。冷水机组一台,冷冻水泵和冷却水泵均为一用一备,冷却塔台数与冷冻水泵相对应。
制冷系统监测主要监测冷水机组、冷冻水系统和冷却水系统。通过这三组监控,以确保冷水机组有足够的冷却水通过,冷却塔风机、冷却水泵安全正常运行,并根据实际冷负荷调整冷却水运行工况,保证足够的冷冻水流量。
(1)冷冻水供水/回水温度监测 通过供水总管上的温度传感器T1检测冷冻水供水温度,检测的信号送入DDC(24)中,通过回水总管上的温度传感器T2检测冷冻水回水温度,检测信号也送入DDC(30)中。
(2)冷冻水供水流量监控:通过供水总管上的流量传感器F检测冷冻水流量,送入DDC(31)中。
(3)冷水机组开启台数控制 将上述三种信号送入DDC中,计算出实际的空调冷负荷,再根据实际冷负荷及压差旁通阀V的开度调整冷水机组投入台数与相应的循环水泵投入台数,从而达到最佳节能效果。
(4)水流检测、水泵控制:冷冻水泵、冷却水泵启动后,通过水流开关FS检测水流状态,其信号送入DDC(9、14、29)中,根据水流状态由DDC发出信号,通过电动阀调节水流。如果流量太小,甚至断流,把信号送入DDC,则系统自动报警,DDC送出信号自动停止相应冷水机组运行。当某台水泵出现故障时,信号送入DDC,DDC发出信号控制备用水泵自动投入运行。
(5)冷却水水温检测:利用温度传感器检测冷却塔出水温度,检测信号送入DDC,实时控制冷却塔风机的转速。
(6)工作状态、报警显示与打印:包括工作参数、设备状态及报警显示,如冷水机组启/停状态、故障显示;冷冻水供/回水温度检测;冷却水供水温度监测;冷冻水流量;冷负荷;冷冻水泵与冷却水泵启/停状态、故障显示;冷却塔风机启/停状态、故障显示等信息分别送入DDC中,并与监控中心进行信息交换。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发