四、简单快速计算项目的机型
Q建筑物空调房间总冷负荷 (w)
Q’冷负荷指标(w/m2 )
S空调房间面积 (m2 )
Q 建筑物空调房间总冷负荷 (w)
Q’冷负荷指标(w/m2 )
S空调房间面积(m2 )
S(空调房间面积)=1500*80%=1200m2
Q’(冷负荷指标)=200 (w/m2 )
Q(建筑物空调房间总冷负荷 )=S*Q ’
= 1200*200=240000(w)=240(kw)
S(空调房间面积)=1500*80%=1200m2
Q’(冷负荷指标)=200 (w/m2 )
Q(建筑物空调房间总冷负荷 )=S*Q ’*80%
= 1200*200*80% =192000(w)=192(kw)