湿式系统
使用于高于4℃和低于70℃的环境
识别:报警阀呈长方形,唯一有延迟器的系统。
组件:水流指示器,水力警铃,延迟器,湿式报警阀,压力开关,总控阀
干式系统
使用于低于4℃和高于70℃的环境
识别:报警阀瓣比较宽呈大肚子形状,有充气管道,无电磁阀,有防复位装置
组件:水流指示器 压力开关 水力警铃 干式报警阀 总控阀
预作用系统
使用于严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所
识别:湿式和干式系统二合一系统,有2个报警阀,有充气管道,有电磁阀
组件:水流指示器,水力警铃(后)压力开关,湿式报警阀,雨淋报警阀,总控阀,电磁阀
雨淋系统
适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险
场所
识别:报警阀呈大圆盘,无充气管道,有电磁阀,开式喷头无末端试水装置
组件:水流指示器,压力开关(红黑),水力警铃,电磁阀,雨淋报警阀,总控阀
末端试水装置及作用
作用:检查水流指示器,报警阀,压力开关,水力警铃的动作是否正常。配水管道是否畅通,和最不利点处的喷头工作压力
末端式水装置:
压力表,总控阀,试水接头,管道附件,组成
测试方法:
开启末端式水装置
出水压力不应低于0.05兆帕
水流指示器,报警阀,压力开关应动作
开启湿式系统的末端式水装置后,5分钟内,自动启动消防水泵
自喷四大系统总结
1阀体结构:湿式报警阀组/干式报警阀组只有上下两个腔室,为两腔室阀门;雨淋报警阀组有第三腔室-压力腔,压力腔维持上下腔压力平衡,为三腔室阀门,压力腔的充水管路入口在报警阀前设置的信号阀之前。
2启动方式:湿式系统、干式系统主要靠喷头爆破启动报警阀组;预作用与雨淋系统启动(电启动)均为报警系统联动启动,另雨淋报警阀组上面有手动快开阀,电磁阀如果没有动作,可以通过手动快开阀泄压,开启雨淋阀组。
3复位方式:湿式报警阀组靠自身结构自动复位;干式报警阀组有专门的体外防复位机构,在主排水阀排掉系统侧的水之后,人工手动动作体外防复位机构使干式报警阀复位;雨淋报警阀组主排水阀排水之后,控制阀之前的压力腔供水管路打开,为压力腔供水使阀组复位,另外电磁阀也有防复位功能,需要靠人工复位。预作用系统同雨淋系统。
4偶尔滴水处理方式:湿式报警阀组有延迟器处理;干式报警阀组也可以有延迟器,但如果没有时,靠自动滴水球阀处理偶尔的漏水;雨淋阀组为开式系统无延迟器,在报警测试管路上也有自动滴水球阀处理漏水;预作用阀组同雨淋阀组。
5警铃测试管路:湿式报警阀组因其前后均为充水状态,故测试警铃可通过开启模拟试验阀测试;干式报警阀组警铃因其阀后为充气状态,没有模拟试验阀,测试警铃要在不打开阀瓣的情况下进行,警铃测试管路在阀瓣下方;雨淋系统测试警铃也要在不打开阀瓣的情况下进行,警铃测试管路在阀瓣下方;预作用报警阀组同雨淋阀组。
6 接线:压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定,即所有阀组与电有关的部件均这样布置。
7水流报警装置:湿式系统、干式系统、预作用系统的供水管路上水流报警装置应采用水流指示器;雨淋系统水流报警装置宜采用压力开关。
8压力补偿:湿式报警阀组上下腔压力应该维持在平衡状态,上下腔压力表读数应该是一致的,但是当系统压力有轻微波动时,靠上下腔之间的压力补偿器进行补偿,使系统维持平衡。不同的阀组表现形式可能有所差别,有的阀组补偿器在阀组外面为外补偿,有的通过内部结构补偿为内补偿。干式报警阀组与预作用报警阀组通过空压机进行压力补偿。
9干式系统与预作用系统:二者阀后均为有压气体,但是干式系统喷头爆破之后先喷气后喷水;预作用系统在系统报警之后,快速排气阀加速排气,使系统转为湿式系统,但是系统没有喷水,喷头爆破之后喷水,避免系统延误。