中央空调末端系统吊装式空气处理机组。可对空气进行过滤、降温去湿、
加热、等及引入新风,适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方,特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格,风量从1500到15000m3/h,冷量从7.8kw到277.3KW。
机组外观为乳白色,自带尼龙过滤网。换热器采用铜管串高效铝翅片,经机械胀管后,换热效果显著。
1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内,冷凝水管侧允许偏低千分之五,但不允许偏高,以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装于维修空间。
2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封,且水封要有足够的高度。
3.表冷器接水管为下进上出,在进水口处应加装截止阀、过滤器。
4.鱼机组链接的风管需柔性链接,与机组链接的水管应采用绕性接管,接管时扭力不应过大,以免损失换热器。且管路须有单独支撑,重量大的由电机组承受。
5.机组供电电源为380V、50Hz。电源符合要求方可与电机相连,接通电源后,应检查风机转向是否正确,如反转,应停机将电源相序改变。
6.风机电机应有良好的接地,另须有过载,过热、缺项等其他可靠保护。
1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa。
2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。
3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷热转换前须打开放气阀,排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果。机组夏季共冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃。
4.冬季严寒地区级全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟,再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀,后关闭加热器,最好关闭送风机。
5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空,并用压缩空气吹干,如存水不能吹干净,应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行,应保证管内有热水循环,以防锈、防冻。除冬季外,换热器在其他季节停用时,也应将换热器充满水,以减少侵蚀。
6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果,如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致。
7.机组运行一个月后,应检查吊装紧固螺栓有无松动现象。
机组运行二至三年后,应进行全面保养,清楚换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片。风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
空调低压报警,常见的问题出在这里!空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长: 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发