一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级 表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级
建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级
表A 设置场所火灾危险等级举例
火灾危险 等级 |
设置场所举例 |
||
轻危险级 |
建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 |
||
中危 险级 |
Ⅰ 级 |
1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等 2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场等 3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等 4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件(树上鸟教育给排水设计杨老师) |
|
Ⅱ 级 |
1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场、净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的自选商场等 2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间 |
||
严重 危险 级 |
Ⅰ级 |
印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的自选商场等 |
|
Ⅱ级 |
易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部 |
||
仓库危险级 |
Ⅰ 级 |
食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品等 |
|
Ⅱ 级 |
木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等 |
||
Ⅲ 级 |
A组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等 |
||
注:表中的A组、B组塑料橡胶的举例见《自动喷水灭火系统设计规范》附录B。 |
|||
二、确定设计参数
1)根据危险等级,选择喷水强度,作用面积等参数。参见表5.0.1
表5.0.1民用建筑和工业厂房的系统设计参数
火灾危险等级 |
净空高度 (m) |
喷水强度 (L/min﹒m2) |
作用面积 (m2) |
|
轻危险级 |
≤8 |
4 |
160 |
|
中危险级 |
Ⅰ级 |
6 |
||
Ⅱ级 |
8 |
|||
严重危险级 |
Ⅰ级 |
12 |
260 |
|
Ⅱ级 |
16 |
|||
注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 |
2)直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力来确定,且不宜小于2.4米。
表7.1.2同一根配水支管上的喷头间距及相邻配水支管的间距
喷水强度 L/min.m2 |
正方形布置的边长(m) |
矩形或平形四边形布置的长边边长(m) |
一只喷头保护的最大面积 (m2) |
喷头与端墙的最大距离(m)
|
4 |
4.4 |
4.5 |
20 |
2.2 |
6 |
3.6 |
4.0 |
12.5 |
1.8 |
8 |
3.4 |
3.6 |
11.5 |
1.7 |
12-20 |
3.0 |
3.6 |
9.0 |
1.5 |
注:1仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头的间距应按走道地面不留漏喷空白点确定; 2 货架内喷头的间距不应小于2m,且不应大于3m。 |
3)边墙形标准头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定。
表7.1.12边墙形标准喷头的最大跨度与间距(m)
设置场所火灾危险等级 |
轻危险级 |
中危险级 |
配水支管是喷头的最大间距 |
3.6 |
3.0 |
单排喷头的最大保护跨度 |
3.6 |
3.0 |
两排相对喷头的最大保护跨度 |
7.2 |
6.0 |
注: 1两排喷头应交错布置; 2室内跨度大于两排相对喷头最大保护跨度时,应在两排喷头中间增设一排喷头. |
三、水力计算
七层喷水系统计算表
计算管段 |
设计秒流量 Q(L/S) |
管长(L) (m) |
DN(mm) |
V (m/s) |
单阻 (kpa/m) |
沿程水头损失 hy=iL (kap) |
水损累计 εhy (kpa) |
备注 |
0-1 |
0.94 |
0.6 |
32 |
0.99 |
0.85 |
0.51 |
所有喷头流量取0.94L/S |
|
1-2 |
1.88 |
4.56 |
40 |
1.50 |
1.54 |
7.01 |
||
2-3 |
2.82 |
0.31 |
50 |
1.33 |
0.87 |
0.27 |
||
3-4 |
3.76 |
1.81 |
50 |
1.77 |
1.50 |
2.72 |
||
4-5 |
4.70 |
1.30 |
50 |
2.21 |
2.30 |
2.99 |
||
5-6 |
5.64 |
1.50 |
65 |
2.66 |
3.27 |
4.90 |
||
6-7 |
7.52 |
0.62 |
65 |
3.54 |
5.7 |
3.53 |
||
7-8 |
8.46 |
1.36 |
65 |
2.40 |
1.94 |
2.63 |
||
8-9 |
10.34 |
2.89 |
80 |
2.08 |
1.18 |
3.41 |
||
9-10 |
10.34 |
6.15 |
100 |
1.19 |
0.29 |
1.76 |
||
10-11 |
15.04 |
21.7 |
100 |
1.74 |
0.58 |
12.62 |
||
11-12 |
15.04 |
60 |
150 |
0.79 |
0.08 |
4.89 |
47.24 |
诸如自动扶手梯底部,空调机房等均需设置自动喷水灭火系统。而二类高层卫生间和空调机房则不需自动喷水灭火系统。而单层和多层建筑则卫生间、自动扶手梯底部、和空调机房均不需设置喷淋。(针对医院)后荷、伽马刀、直线加速器、回旋加速器、X光、核磁共振、CT、血管摄影等贵重仪器室均不能设置自动喷水灭火系统。而浴厕等场所则不需设置自动喷水灭火系统。