1、应对高层钢结构的定位轴线、底层柱的轴线、柱底基础标高进行复核,经合格后才能进行安装。 2、每节钢柱的控制轴线应从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线引出。 3、安装钢梁应测量钢梁两端柱的垂直度变化,还应监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;整体构件安装完成后应进行结构整体复测。 4、高层钢结构的垂直度允许误差为H/2500+10mm(H为高度),但是不能大于50毫米;高层钢结构的平面弯曲允许误差为L/1500(L为宽度),并且不能大于25毫米。
5、高度在150米以上的高层钢结构,整体垂直度应采用GPS进行测量复核。
6、高层钢结构的安装应分析日照、焊接等因素可能引起构件的伸缩或弯曲变形,并且应采取相应措施。在安装时应对以下项目进行观测,并且要作好记录:
(1)、钢柱、钢梁焊缝收缩引起柱身垂直度偏差值。
(2)、钢柱受日照温差、风力影响的变形。
(3)、塔吊附着或爬升对结构垂直度的影响。