空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:
按原理可分为:闭式循环和开式循环;
按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;
按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;
按调节方式可分为:定水量和变水量。
1、闭式循环系统
定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。 当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。 高层建筑宜采用闭式 系统。
闭式循环的优点:
管道与设备不易腐蚀;
不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;
由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
2、开式循环系统
定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路通大气的系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。
开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。
3、两管制水系统
定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
两管制系统的优点,系统简单,施工方便。 缺点: 不能同时供冷供暖。
4、三管制水系统
定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
三管制系统的优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求。 缺点: 比两管制复杂,投资也比较高,控制较复杂,且存在冷、热回水的混合损失。
5、四管制水系统
定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
四管制系统的优点:能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求。 缺点: 系统复杂,投资高。
6、同程式系统
定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。 缺点: 由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
7、异程式系统
定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。
异程式系统的优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。 缺点: 各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。
8、定水量系统
定义:系统中循环水量为定值,通过改变供、回水温度来适应房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间内的温控器控制的电动三通调节阀调节。
定水量系统的优点:系统运行稳定。 缺点: 水泵无效耗能大。
9、变水量系统
定义:保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。这种系统各空调末端装置,采用设在空调房间内的温控器控制的电动二通调节阀调节。
变水量系统的优点:管路和水泵的初投资低。 缺点: 需采用供、回水压差进行台数和流量控制,自控系统比较复杂。
水系统组成
10、冷冻水系统原理图
11、冷却水系统原理图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
中央空调到底要不要经常清洗众所周知,当下大健康时代的来临,加速着人们对于空间环境舒适、健康层面的需求,中央空调产品作为调节室内空气环境的设备,其健康性能也越来越受到更多人的重视。 近年来,因新冠疫情的影响,中央空调清洗的话题再被提及,实际上,中央空调产品就使用过程中来看,是需要清洗的,其目的在于:能够提升热交换器高效率、降低服务器负载,减少能耗、避免产生浸蚀,增加设施的使用期限。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳同程异程的图反了吧
回复 举报