1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总 时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一 点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的 以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还
1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总
时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一
点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些
2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的
以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还
要考虑规范其他一些规定,比如5.0.3,理论流量需要乘以1.3的系数,很多商业就可能存在这种情况,
21.333*1.3=27.733,所以很多地下室,多数设计人员就直接选用30L/S的喷淋泵了
上面的计算都只是理论设计流量,实际设计流量与实际的喷淋布置有关,下面讲喷淋最不利作用面积的
计算
然后作用面积的划分,见9.1.2,以160平米为例,长边需要15米多,我做了几个计算简图实例,长边
16m,短边10m
图1:
地下室喷头布置,正方形最大间距3.4m,上图就按最大间距布置,最不利点喷头压力取0.05,用天正
软件算的,具体计算估计多数朋友会,不会的自己摸索一下,不难
然后是支管管径,很多设计人员是直接套8.0.7的表,而没有进行实际计算了,我在这做几个对比,各
位就能明白实际计算和理论有差距
计算表
从表1,就能看出来,平均喷水强度7.1,没有达到8的规定值,所以最不利点喷头压力取小了那么把最
不利点压力值改为0.07,管径不需要做修改
计算表2:
从表2,可以看出来,这时的喷水强度是满足规定的,那么设计流量就是表2的22.43,而这个最不
利点作用面积内入口处所需压力值是31.34m,这几个参数就是实际选泵和扬程的重要参数了
注意看,表中,6-7,7-8号管段,设计流量是不会变化的,也就是说从这个管段开始,一直到泵房流
量都是22.43,也就是实际所需设计流量,那么从这个入口段到水泵的水损就可以计算了
水泵的实际所需的扬程就是,静扬程+总水损+入口所需压力值,有些朋友还会再乘以一个系数,看
设计人员思路了
入口压力怎么确定?
计算表中已经算出来了,注意看
然后上次有哪位群友说最不利点喷头压力取0.1MPa,因为他想采用边墙扩展型喷头,加大保护半径,
那么如果以0.1来算是什么结果呢?
看图2
结果就是图中圈出的这几段管道按原管径,会超过5的流速限制需要加大管径各位注意对比图1和图2,
有兴趣的朋友也可以自己去算算,而按0.1最不利点计算的结果就是表3:
很多设计人员是拼经验设计水泵扬程的,就是静扬程+25~35m,如果按实际布置就可能完全不够上
面的贴图都是按3.4m间距布置喷头的,而实际地下室能,很少能这样布置,因为梁跨是固定的,要根
据梁格来实际布置喷头比如8.1m一跨的柱网,一跨中布置两排喷头不够,如果想均匀布置的话,间距
就是8.1/3=2.7m,所以很多地下室喷头间距达不到3.4,以上面2.7m为例再布置一个计算图
图三:
计算表4:
我说这种实际情况,其实是想说,按8.0.7来配置支管,可能是超速的,甚至超流量的图3两段圈出来
的管道,按8.0.7只需要DN80就够了,但实际计算就超速了,而设计流量呢,其实也略超了
如果按0.1最不点考虑就更夸张了
表5:
流量是远超了30,那么想把流量降下来,就只有调整支管管径比如喷头数
1-DN25,2-32,,4-40,6-50,11-65,20-80,30-100看设计人员自己的调整,按我上面说的配管计算,就是
图5
和表6
这样就不会超流量了我上面所说的就是实际的设计计算方法,让大家明白整个计算过程和原理而已。
实际设计到底需要不需要这样精确就认真,就看个人理解了消防审查事要提供消防自审承诺书的,需要
有这样的计算书,当然可以做假的交上去应付审查(我都这么干过),消防局也不会真这么仔细的检查
和计算你的每段配管通常只要满足规范布置就行了
我最开始讲到的的作用面积概念,你没理解,最大作用面积的计算流量就这么大了,还怎么变化呢?
后面再多的喷头都不会开启了,即使火灾开启了,也不会有流量供应了
关于喷淋其他的问题,以后有时间再说,今天只是讲喷淋计算的基本原理和方法,能帮大家理清楚就好。