国家标准
镀锌要求
金属表面的 镀锌 做为一种重要的表面保护和防锈、防腐措施,是应用最广且经济、有效的手段,我们机电工程施工的材料设备中经常遇到。一般的薄钢板、钢管类(包括水煤气钢管、无缝管、螺旋管、GDJ线管等)、桥架类材料等通常需要镀锌保护,对镀锌的要求我们按国家标准的规定做个简单的对比。
镀锌分为 热镀 和 冷镀 两种工艺
我们机电工程主要使用的材料一般为 热镀锌
热镀 将经过表面处理的钢或铸铁件浸入高温熔融的锌液中,在其表面形成锌和锌—铁合金镀层的工艺过程。
冷镀 也叫电镀,是用化学里的置换反应,通过化学反应将金属表面的金属元素置换成锌,形成镀层,锌层厚度一般不超过10微米。
热镀锌
V S
冷镀锌
通常来说热镀锌厚实一些、更耐腐蚀、质量更好。
01
电镀锌锌层薄,附着力相对差,防锈能力没有热镀锌强。
其次热镀锌表面较暗,颜色发灰,没有光泽
02
电镀锌表面光亮,颜色比热镀锌好看。
国家标准中规定的锌层重量标准 |
||||
镀层种类 |
镀层代号 |
双面三点检测最小平均值/ (g/m2) |
单点检测最低值/(g/m2) |
|
双面 |
单面 |
|||
锌 |
(Z60) |
(60) |
(51) |
(24) |
Z80 |
80 |
68 |
32 |
|
Z100 |
100 |
85 |
40 |
|
Z120 |
120 |
102 |
48 |
|
Z150 |
150 |
128 |
60 |
|
Z180 |
180 |
153 |
72 |
|
Z200 |
200 |
170 |
80 |
|
Z220 |
220 |
187 |
88 |
|
Z250 |
250 |
213 |
100 |
|
Z275 |
275 |
234 |
110 |
|
Z350 |
250 |
298 |
140 |
|
Z450 |
450 |
383 |
180 |
|
Z600 |
600 |
510 |
240 |
|
锌铁合金 |
(ZF40) |
(40) |
(34) |
(16) |
ZF60 |
60 |
51 |
24 |
|
ZF80 |
80 |
68 |
32 |
|
ZF100 |
100 |
85 |
40 |
|
ZF120 |
120 |
102 |
48 |
|
ZF150 |
150 |
128 |
60 |
|
(ZF180) |
(180) |
(153) |
(72) |
|
注 1: 表中有括号项需要供需双方协议 |
||||
注 2: 由宽卷分条的钢带,可只做单点检验 |
在具体现场检测时,我们一般是选用 涂层测厚仪 (铁基探头的)来测量镀锌层的厚度, 这个80克是指板材双面锌层之和达到80克。
镀锌厚度测量,一般是每一种规格的板抽3块,在镀锌钢板上面积不大于1cm2的考察面正反面各做3次镀锌厚度测量,所得的测量平均值为局部镀锌厚度,在该钢板上测出的5次局部镀锌厚度的平均值为其平均镀锌厚度。涂层测厚仪测出的结果是厚度,单位是μm,镀锌层重量=厚度×7.14。这个厚度的单位用μm,得出的重量的单位就是克,实际上这个7.14就是锌的密度值。
对于检测数量的多少,我们现场通常是每种板选3块来测,实际上国家标准里对抽样数量是有具体要求的,见下表:
现场施工中 镀锌钢管 是一种很常用的基础性材料,各种专业都会用到,我们用的也都是热镀锌的钢管,最新国家标准 GB/T3091—2015 对镀锌的厚度也是有明确规定的:
简单可以描述为钢管表面镀锌层要求不小于300克,高锌层要求不小于500克,具体以图纸要求为准,折算成厚度分别是42微米和70微米。 要注意的是: 这里的重量是内外表面的锌层总重量,面积也是内外的总面积,所以这个不小于300克是指单面不小于300克,和镀锌钢板的计算是不同的。
国标附录里给出的面积计算方法如下:
电缆桥架 作为敷设电气线缆的支撑载体,在我们安装工程中极为常见,通常根据工程使用需求的不同,会设计成各种表面保护层,有普通喷漆、静电喷涂、热镀锌、电镀锌等工艺。而在施工过程中也遇到镀锌层厚度的问题,国家标准JB/T 10216-2013 《电控配电用电缆桥架》表10里面也有明确的规定,电镀大于12μm,热镀大于65μm, 喷塑 大于60μm,可以用测厚仪测出来。
因为电 镀锌板 很难达到单面12μm的锌层厚度,所以当图纸上注明镀锌桥架时,一般都是用热镀锌的板来做,达到冷镀12μm的锌层,现场一般也认为合格。当图上标明是热镀锌或热浸镀锌桥架时,则要求单面锌层65μm,这个镀锌成本就会非常高。
金属表面镀锌层厚度的检测更准确的方法是称量法,就是把镀锌试件投入脱锌溶液中,使试件表面的锌层溶解,再对比脱锌前后两次的试件重量,可算出试件上锌层的总重量,就可计算出试件每平方米上锌的重量。这种方法可应用于正式检测报告和仲裁争议中。
由 国家标准GB / T 13912 - 2002 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》提到了“热浸镀锌”这个术语,具体为:“3. 1 热浸镀锌 将经过前处理的钢或铸铁件浸入熔融的锌液中,在其表面形成锌和(或)锌 - 铁合金镀层的工艺过程和方法。”其中没有提到“热镀锌”这个术语。查阅原标准 GB / T 13912 - 92 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》,在第3章提到了热镀锌这个术语:“3. 1 热镀锌将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌-铁合金或锌和锌-铁合金覆盖层的工艺过程和方法。”其中没有提到“热浸镀锌”这个术语。
通过以上标准两个不同版本给出的“热镀锌”和“热浸镀锌”的术语可以看出,两个术语的表达虽然略有不同,但实质内容是一致的,说明原“热镀锌”这个术语被新标准中“热浸镀锌”代替了。因此,可以说明“热镀锌桥架”与“热浸镀锌桥架”是同一种桥架,“热浸镀锌桥架”是新标准的准确叫法。