现在手上要计算三台快充的进线电缆大小,一共是360KW,走埋地管,需要系数取0.8,功率因数取0.85。根据公式算出来是360?0.8/0.85/0.38/1.732≈515A。根据图集的数据用到两根120的电缆并联连接就好了。可是后面现场和我说,他们都是用的300的电缆。 后面我又查了供配电手册,发现里面的载流量和图集上有些差别。供配电手册里面的120的刚好小了一点,结果要用到150的电缆了…
想请教各位大佬,我这个进线电缆该怎么算,还有就是两根电缆并联的话他的载流量是不是像我这样是单根?根数算,为啥两根150的和一根300的载流量会相差这么大?
烦请各位大佬解惑!