土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风口与风机的安装

风口与风机的安装

发布于:2023-11-28 14:04:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

风口安装:

首先在风管上按照风口的规格开孔。

将风口基框法兰盘用自攻螺丝固定在风管壁面上,注意与风管连接处用密封胶密封。

最后将散流器用螺栓固定在风口基框上或用弹簧片固定。

百叶风口安装方法同散流器。

最后将散流器用螺栓固定在风口基框上。

百叶风口安装方法同散流器。

风口安装质量要求:

风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm;

风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000。

风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。

检查数量:按数量抽查10%,不得少于1个系统或不少于5件和两个房间的风口。

检查方法:尺量,观察检查。

净化空调系统风口安装还应符合下列规定:

1   风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封垫料或密封胶,不应漏风;

2   带高效过滤器的送风口,应采用可分别调节高度的吊杆。

检查数量: 按数量抽查20%,不得少于1个系统或不少于5件和丁2个房间的风口。

检查方法:尺量、观察检查。

风机安装:

(一)风机开箱检查

风机开箱检查时,首先应根据设计图核对名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和风口位置等部分进行检查。符合设计要求后,应对通风机再进行下列检查:

1 根据设备装箱单核对叶轮、机壳和其他部位(地脚螺栓孔中心距)的主要尺寸是否符合设计要求。

2 进、排风口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入。

3 检查风机外露部分各加工面的防锈情况及转子是否发生明显的变形、碰伤等。

(二)基础验收、放线

风机安装前应根据设计图纸、产品样本或风机实物检查设备基础是否符合设备的尺寸、型号要求。

设备基础的位置、几何尺寸和混凝土强度、质量应符合设计规定,并应有验收资料。设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的杂物、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。

风机安装前应在基础表面铲出麻面,以便二次浇筑的混凝土或水泥砂浆紧密结合;放置垫铁部位的表面应凿平。

设备就位前,按施工图和建筑物的轴线或边缘线和标高线,画出安装基准线;确定设备找正、调平的定位基准面、线或点。

(三)通风机搬运和吊装

由于风机重,在平台上或较高的基础上安装时,可用滑轮或倒链进行吊装。

滑轮或倒链应根据现场具体条件,一般可悬挂在梁柱上;如果风机较大,与土建联系,确定梁柱能否承受风机吊装时的受力。

(四)离心通风机安装

通风机底座有安装在减振装置上和直接安装在基础上两种形式。

离心式通风机的进出口接管

1 )通风机出口接管——应顺通风机叶片转向接出弯管。在现场条件允许条件下,还应保证通风机出口至弯管的距离A最好为风机出口长边的1.5-2.0倍(如受限制可内设导流片)。

2 )通风机的进风口或进风管路直通大气时,应加装保护网或采取其他安全措施。

3 )通风机的进风管、出风管应有单独的支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固。

(五)通风机试运转

风机试运转;经过全面检查手动盘车,供应电源相序正确后方可送电试运转,运转前必须加上适度的润滑油;并检查各项安全措施;叶轮旋转方向必须正确;在额定转速下试运转时间不得少于2h。运转后,再检查风机减震基础有无移位和损坏现象,做好记录。

试运转时,叶轮旋转方向必须正确。经不少于2h的运转后,滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃,滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃。

检验方法:检查试运转记录或试车检查。

通风机安装质量要求:

叶轮转子与机壳的组装位置应正确;叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度,为叶轮外径的1/100。

现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000。

安装风机的隔振钢支架、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。

检查数量:按总数抽查20%,不少于1台

检查方法:尺量、观察或检查施工记录。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-29 08:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • tanxyyx
    tanxyyx 板凳

    学习了,感谢

    2023-11-28 15:05:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调通风施工规范要点

一、通风系统管道支吊架安装 ① 空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。 ② 吊架安装应垂直,间距符合规范要求。 ③ 风管木托符合规范要求。 ① 风管垂直安装时,支架间距不得大于3m。 ② 风管支架安装平整牢固,与风管接触紧密。 ① 当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。

回帖成功

经验值 +10