据央视新闻消息,2023年11月6日,黑龙江佳木斯桦南县悦城体育俱乐部发生部分坍塌,事故造成3人死亡。
总台记者在“11·6”悦城体育俱乐部屋顶坍塌事故处置工作领导小组了解到,警方已对以 吴某迁 (建设单位为黑龙江省悦城房地产开发有限公司,法定代表人吴立迁)为首的涉嫌造成此次坍塌事故的11名重点人员,采取了强制措施。
发生事故的悦城体育俱乐部位于桦南县育才路北段的悦城广场综合体7号楼, 2017年7月开始建设,2018年7月竣工,建设单位为黑龙江省悦城房地产开发有限公司,施工单位为黑龙江海峰伟业建筑安装工程有限责任公司,监理单位为佳木斯三江建设监理公司,2020年7月通过验收。
7号楼建筑面积3208.96平方米,西部坍塌部分 为单层建筑 ,面积675平方米,高度为9.05米,坍塌区域为排架结构(混凝土柱+屋面钢梁,梁端铰接),H型变截面钢梁。2022年12月起,由桦南县新阳光健身俱乐部管理,主要用于开展篮球、乒乓球、羽毛球等活动,面向社会经营。
施工项目经理为贾某,是二级注册建造师。
用我们团队开发的软件,优路普结构设计系列程序YLP2020软件(文后附下载链接),计算如下:
1、目前,网上还找不到这个坍塌体育馆的跨度、柱轴网尺寸信息,只能估算屋面主钢梁跨度约18米,主钢梁间距6米。
已知该体育馆高度9.05米,从室内照片比例关系看,屋面跨度大概是高度的2倍,据此估算钢梁跨度约18米。另外,标准篮球场尺寸为长28米、宽15米,整体跨度比篮球场宽度大一点,据此也估算出屋面钢梁跨度约18米。
2、目前,查询不到屋面保温层和面层的构造做法,为了计算方便,暂时按轻质屋面恒荷载1.0KN/m2考虑。
但是,18米跨度主钢梁,间距6米,中间设置5道侧向支撑,支撑系杆间距为3米,系杆显得过于密集,影响感官。
合理的做法是支撑系杆的间距,与主钢梁间距接近,相关尺寸比较协调、美观。比如,设置2道支撑系杆,系杆间距6米。 可以选择翼缘板稍宽一点、大一号的热轧H型钢梁HN646*299*10*15截面。