机房热量计算方法:
A 、面积法(简单、易用、但不精准)
B 、功率加面积法(相对精准)
C 、全负荷计算(很有说服力)
面积计算法:
精密空调场所的冷负荷估算指标:
例如:某企业数据中心机房面积是300平方,其中电池间站50平方,网络间站50平方。总制冷量为多少?
Qt=200*700+50*500+450*50
Qt=187.5kW
场所 |
冷负荷评估指标(单位:W/m 2 ) |
核算指标(单位:W/m 2 ) |
|
1 |
电信交换机、移动基站、网络机房 |
350-450 |
450 |
2 |
金融机房 |
500-600 |
600 |
3 |
数据中心 |
600-800 |
700 |
4 |
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心 |
350-450 |
450 |
5 |
电子产品及仪表车间、精密加工车间 |
300-350 |
350 |
6 |
保准检测室、校准中心 |
250-300 |
300 |
7 |
Ups 和电池室、动力机房 |
300-500 |
500 |
8 |
医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室 |
200-250 |
250 |
9 |
仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品) |
150-200 |
200 |
功率与面积法:
Qt=Q1+Q2
Q1 功率计算
1 、以UPS功率核算:
Q1=UPS 功率*功率因数*90%(即约90%的功率将以热量的形式转换出来)
例如:60KVA UPSQ1=60000VA*0.8*90% 即Q1=43.2KW
Q2= 面积*0.15KW/m 2
例如:房间面积为100平方,UPS功率为60KVA UPS
Q2=100*0.15=15KW
Qt=43.2KW+15KW=58.2KW
全负荷计算:
全热负荷计算:
Qt=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7
Q1 :机房设备热负荷
Q2 :照明设备热负荷
Q3 :人体热负荷
Q4 :透过窗户进入室内的太阳辐射热量
Q5 :透过围护结构传入室内的热量
Q6 :新风散热量
Q7 :其他热负荷
比较复杂,作为知晓。
选择送风方式 - 下送风上回风:
下送风上回风:静电地板下送风,上回风。
活动地板至少保证300mm高(建议400mm),保证地板下方无阻碍物,地面上铺设有隔热层。
上送风(风帽型):
风帽送风,前置回风
保证机房净高大于精密空调高度,送风距离较短,适合正对一个行间送风。
上送风前回风:
选择空调数量:
确认用户制冷总功率及送风方式之后,需要选精密空调的数量。
原则:
1 、并不是选择正好1台与用户制冷功率要求对等的精密空调为好。
2 、需要考虑精密空调故障时,有另外精密空调能够制冷。
3 、根据用户现场实际情况及用户要求考虑1+1、2+1、3+1的方式。
例如:计算出机房热负荷65KW,送风方式选择下送风。
此种情况,不建议直接选用60KW或者70KW空调1台,可以选择2台35KW,考虑一台坏了,至少还有1台在制冷。也可以选择3台35KW,2主1备。具体都可以根据用户的要求配置。
但假如用户机房热负荷为13KW左右,此种情况建议,要么1台13KW,如果用户要求1+1,那就采用2台13KW。具体情况可以征询用户的想法。
根据用户需求可以选择配件,精密空调配件有一下几种:
A :短信报警模块
B :RS232监控卡(本身机器不配任何监控接口)
C :RS485监控卡
D :网络管理卡
E :电加热器(标准机组都标配,可选配比标配加热量更大的电加热器)
F :加湿器(标准机组都标配,可选配比标配加湿量更大的加湿器)
G :漏水报警探头
已经确认完成以上附件;需要开始确认安装所需材料。
1 、室内机到室外机铜管(长度根据室内外机安装位置确认。管径根据机型不同)
2 、室内机电源线(线径根据机器型号确定)
3 、室内机及室外机所需称重架
4 、铜管/水管固定支架(建议30KW以上空调配置,根据管长,每间隔1米一个)
5 、进水管长度及开关/出水管长度(精密空调因为有加湿,需要加入自来水,从接入点到空调水管长度)
6 、防水围栏(防水堰)
7 、氟利昂(根据机型、管道长度)
8 、安装费用(根据机型、安装难度、管道距离)
9 、延长组件(AM系列长度超过20米、或高度差超过5米,要求增加延长组件;EM系列长度超过30米,高度差超过5米,要求增加延长组件)
室内机与室外机高度差要求:室内机高于室外机,最多不超过5米。
室外机高于室内机,最多不超过20米,且每隔7.5米要增加存油弯。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 401 人订阅
阅读下一篇
顿巴保鲜冷库和气调保鲜冷库有哪些区别水果蔬菜是我们生活中必备食品,在夏季存放不到位很快就要腐烂坏掉,想要延长保鲜存放时间也是需要方式,气调保鲜冷库和顿巴保鲜冷库都属于延长水果蔬菜储藏期的功能,这两种冷库各有不同的使用特点和优势,为了让大家对两种保鲜库的深入了解,分享给需要冷库安装的朋友们,选择合适自己的保鲜储藏方式。 1.气调保鲜冷库: 它是在冷库的基础上,另外增加整套气调设备控制气体成分调节,对冷库温度,湿度,二氧化碳,氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,延长果蔬贮藏期和保鲜期,气调冷库比普通冷库可延长贮藏期1倍左右,气调库内的果蔬出库后,水果开始从休眠状态苏醒,这使果蔬出库后保鲜期可延长21到30天,是普通冷藏库的4到5倍。