机房热量计算方法:

A 、面积法(简单、易用、但不精准)

B 、功率加面积法(相对精准)

C 、全负荷计算(很有说服力)

面积计算法:

精密空调场所的冷负荷估算指标:

例如:某企业数据中心机房面积是300平方,其中电池间站50平方,网络间站50平方。总制冷量为多少?

Qt=200*700+50*500+450*50

Qt=187.5kW


场所

冷负荷评估指标(单位:W/m 2 )

核算指标(单位:W/m 2 )

1

电信交换机、移动基站、网络机房

350-450

450

2

金融机房

500-600

600

3

数据中心

600-800

700

4

计算机房、计费中心、控制中心、培训中心

350-450

450

5

电子产品及仪表车间、精密加工车间

300-350

350

6

保准检测室、校准中心

250-300

300

7

Ups 和电池室、动力机房

300-500

500

8

医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室

200-250

250

9

仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)

150-200

200

功率与面积法:

Qt=Q1+Q2

Q1 功率计算

1 、以UPS功率核算:

Q1=UPS 功率*功率因数*90%(即约90%的功率将以热量的形式转换出来)

例如:60KVA UPSQ1=60000VA*0.8*90%  即Q1=43.2KW

Q2= 面积*0.15KW/m 2

例如:房间面积为100平方,UPS功率为60KVA UPS

Q2=100*0.15=15KW

Qt=43.2KW+15KW=58.2KW

全负荷计算:

全热负荷计算:

Qt=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7

Q1 :机房设备热负荷

Q2 :照明设备热负荷

Q3 :人体热负荷

Q4 :透过窗户进入室内的太阳辐射热量

Q5 :透过围护结构传入室内的热量

Q6 :新风散热量

Q7 :其他热负荷

比较复杂,作为知晓。

选择送风方式 - 下送风上回风:

下送风上回风:静电地板下送风,上回风。

活动地板至少保证300mm高(建议400mm),保证地板下方无阻碍物,地面上铺设有隔热层。

上送风(风帽型):

风帽送风,前置回风

保证机房净高大于精密空调高度,送风距离较短,适合正对一个行间送风。

上送风前回风:

选择空调数量:

确认用户制冷总功率及送风方式之后,需要选精密空调的数量。

原则:

1 、并不是选择正好1台与用户制冷功率要求对等的精密空调为好。

2 、需要考虑精密空调故障时,有另外精密空调能够制冷。

3 、根据用户现场实际情况及用户要求考虑1+1、2+1、3+1的方式。

例如:计算出机房热负荷65KW,送风方式选择下送风。

此种情况,不建议直接选用60KW或者70KW空调1台,可以选择2台35KW,考虑一台坏了,至少还有1台在制冷。也可以选择3台35KW,2主1备。具体都可以根据用户的要求配置。

但假如用户机房热负荷为13KW左右,此种情况建议,要么1台13KW,如果用户要求1+1,那就采用2台13KW。具体情况可以征询用户的想法。

根据用户需求可以选择配件,精密空调配件有一下几种:

A :短信报警模块

B :RS232监控卡(本身机器不配任何监控接口)

C :RS485监控卡

D :网络管理卡

E :电加热器(标准机组都标配,可选配比标配加热量更大的电加热器)

F :加湿器(标准机组都标配,可选配比标配加湿量更大的加湿器)

G :漏水报警探头

已经确认完成以上附件;需要开始确认安装所需材料。

1 、室内机到室外机铜管(长度根据室内外机安装位置确认。管径根据机型不同)

2 、室内机电源线(线径根据机器型号确定)

3 、室内机及室外机所需称重架

4 、铜管/水管固定支架(建议30KW以上空调配置,根据管长,每间隔1米一个)

5 、进水管长度及开关/出水管长度(精密空调因为有加湿,需要加入自来水,从接入点到空调水管长度)

6 、防水围栏(防水堰)

7 、氟利昂(根据机型、管道长度)

8 、安装费用(根据机型、安装难度、管道距离)

9 、延长组件(AM系列长度超过20米、或高度差超过5米,要求增加延长组件;EM系列长度超过30米,高度差超过5米,要求增加延长组件)

室内机与室外机高度差要求:室内机高于室外机,最多不超过5米。

室外机高于室内机,最多不超过20米,且每隔7.5米要增加存油弯。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

顿巴保鲜冷库和气调保鲜冷库有哪些区别

水果蔬菜是我们生活中必备食品,在夏季存放不到位很快就要腐烂坏掉,想要延长保鲜存放时间也是需要方式,气调保鲜冷库和顿巴保鲜冷库都属于延长水果蔬菜储藏期的功能,这两种冷库各有不同的使用特点和优势,为了让大家对两种保鲜库的深入了解,分享给需要冷库安装的朋友们,选择合适自己的保鲜储藏方式。 1.气调保鲜冷库: 它是在冷库的基础上,另外增加整套气调设备控制气体成分调节,对冷库温度,湿度,二氧化碳,氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,延长果蔬贮藏期和保鲜期,气调冷库比普通冷库可延长贮藏期1倍左右,气调库内的果蔬出库后,水果开始从休眠状态苏醒,这使果蔬出库后保鲜期可延长21到30天,是普通冷藏库的4到5倍。