建筑工程排气道,经常出现排气不畅、漏气等通病。所以排气道的安装,要有专业人士安装。宜严格按图集及相关规范施工,并做好成品保护工作。 一、材料与质量要求 1.防火型变压式排气道制品的原材料与制作质量应符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194-2006的规定。 2.排气道内表面应光滑,外表面应平整无孔洞和裂缝,端面平整且无毛边。 3.排气道尺寸公差及物理力学性能要符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194的有关规定。
建筑工程排气道,经常出现排气不畅、漏气等通病。所以排气道的安装,要有专业人士安装。宜严格按图集及相关规范施工,并做好成品保护工作。
一、材料与质量要求
1.防火型变压式排气道制品的原材料与制作质量应符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194-2006的规定。
2.排气道内表面应光滑,外表面应平整无孔洞和裂缝,端面平整且无毛边。
3.排气道尺寸公差及物理力学性能要符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194的有关规定。
4.排气道管体应为不燃材料,其耐火极限不应低于1h。
5.可调变压防火止回阀的技术要求:
(1)阀门的外观、复位功能、温感器性能、启闭可靠性、耐腐蚀性、漏风量、耐火性能、标志等应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T 798的要求。
(2)用于卫生间阀门的温感器感温元件的公称动作温度为70℃。
(3)在环境温度下,阀门处于止回状态,阀片前后保持150Pa士15Pa的负压差,其单位面积上的漏风量不应大于500m39;/(m?·h)。
(4)在规定的耐火时间内,处于温控关闭状态的止回阀叶片两侧保持300Pa士15Pa的负压差,单位面积上的漏风量不应大于700m?/(m?·h)。
(5)阀门的耐火时间不应小于1h。
二、产品标志及堆放
1.应在排气道进气口下缘100mm处喷涂产品型号、气流方向、生产厂家名称及生产日期等。
2.进场的产品,须有出厂合格证等质保资料。
3.产品装卸时应轻起轻放,严禁抛掷。
4.产品堆放场地应平整,层层放垫木,垫木应放在距排气道端部200mm~300mm处,堆放高度不应超过2m。
三、施工及安装
1.排气道的安装宜在隔墙板安装、装饰工程和设备管道安装之前,安装部位和操作场所清理后进行。
2.排气道安装之前,应对排气道的位置、高度、走向进行审核,并校对型号及层号。检查楼板预留洞是否符合设计要求,上下楼板孔洞是否垂直对中,不符合要求应进行修补。
3.排气道搬运应防止碰、撬、摔等机械损伤。安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面杂物。安装中途停顿时,应将排气道端口封闭。
4.排气道安装应自下而上逐层安装,每安装好一层管道时,应及时通知土建施工单位,在排气道与楼板预留洞之间缝隙用C20细石混凝土分二次浇灌填实,并应做防水处理。
5.七层及七层以下住宅建筑,排气道安装可不做承托。七层以上的住宅排气道,应从第三层楼开始向上每三层做一次承托,排气道变截面处应安装承托,具体做法详见第22页。
6.上下两节排气道对接宜应用水泥砂浆加胶粘剂密封,质量比为水泥:细砂:801建筑胶=1:2:(0.25~0.5),座浆应饱满。
7.出屋面排气道施工应在屋面保温隔热和防水施工前进行。
8.风帽安装前,应将出屋面排气道的出口用钢板网(丝径1mm,孔径50x50mm)遮盖,避免杂物掉入或发生危险。
9.排气道与墙面的交接,应在排气道外壁增加一道钢丝网(丝径0.5mm,孔径10x10mm~15x15mm),钢丝网应搭接过排气道与墙面的交界处150mm并固定,用1:3水泥砂浆打底。
四、验 收
1.验收时应具备完整的施工图设计文件及进场验收记录。
2.排气道制品及其附配件进场应提供出厂合格证及以下由法定检验机构出具的有效检验报告:
(1)排气道制品型式检验报告(包括外观、尺寸偏差、垂直承载、抗柔性冲击、耐火极限)。
(2)可调变压防火止回阀的型式检验报告。
(3)风帽通风性能检测报告。
(4)排气道系统的通风性能检测报告。
3、排气道制品进场后应对排气道外观、尺寸偏差、垂直承载力、抗柔性冲击等性能进行复检,复检为见证取样送检,检验结果应符合JG/T194-2006标准的规定。
4、排气道中心线与楼板定位误差、单层排气道垂直偏差均不大于3mm;无转弯相邻两层排气道中心线位移不大于2mm。