一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30%
1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。
水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30%
2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至跳泵、停机。
冷却塔的水温在32-37℃之间,比较适合微生物繁殖。
藻类、细菌和真菌快速繁殖,这些微生物分泌出大量粘液,将水中不溶性杂质粘结在一起,附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和热交换,
多耗电能,造成高压运行。
3、系统管道、换热管内壁被腐蚀,甚至穿孔,致使其寿命缩短,增大了运行维护费用。
由于系统循环水中存在腐蚀性离子,而管道内壁一般都未做处理,很容易出现内壁腐蚀。
会使设备的使用寿命大为缩短。
一旦腐蚀穿孔,水将进入制冷机组,产生强腐蚀性的酸性物质,造成严重的设备损害事故。
有关机构调研未处理的设备,设备使用寿命缩短30-50%。
4、菌类大量繁殖引起疾病(特别是“军团菌”),并生成粘泥引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。
每1MM水垢将使机组制冷量下降20%做一条,能耗增加15%—30%。
以一台制冷量为100万大卡的中央空调机组为例,按平均负荷80%计算,年运行6个月共2000小时,每小时耗天然气80立方米为例,则一年最多耗6.5—9.8万元。
1.物理清洗:
通过物理的或机械的方法对循环水系统或其设备进行清洗的一类清洗方法。
常用的物理清洗方法有主机通炮,即通过压缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具通过换热器管子内,以除去管内的沉积物或堵塞物。
2.化学清洗:
通过化学药剂的作用使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类清洗方法。
常用的化学清洗方法有酸洗、碱洗、络合剂清洗、杀菌清洗等。
化学清洗一般用来除去设备、管道内的硬质垢和弯道、接点处的沉积物。
风冷主机清洗保养:
清洗机水枪调到水柱状,对风冷主机的各部件冲洗一次后使用专业的翅片清洗剂均匀喷洒在冷凝器翅片上,郭鹏学暖通。
等待其反应,待发泡后用水枪冲洗,至无残留物,擦干。
末端设备的清洗保养:
末端设备主要包括风机盘管、风柜、组合式空气处理机等。
末端设备长期对室内空气进行循环,致使空气中的灰尘、细菌等聚集在设备铝翅片、叶轮等内部器件上。
2.开启电源,检测风机盘管是否正常运转,用测温测风仪进行出风口温度和风速测量并编号记录;如有故障应记录症状并做检修方案交由客户认可;
8.待清洗剂与翅片充分反应发泡,将翅片内污垢全部分解后,用便携式专业清洗机将表冷器组翅片冲洗洁净;
10.疏通冷凝水管,如出现水管堵塞,可将便携式专业清洗机水枪取下,利用清洗机送水管进行疏通;
17.验收标准:过滤网、送、回风口无灰尘;水过滤器无堵塞;表冷器翅片无堵塞,送风通畅。