钢筋连接有何基本要求?各种连接方式的优缺点?
黄金养猪人
2023年12月05日 10:08:03
来自于新政新规
只看楼主

钢筋连接有何基本要求? 各种连接方式的优缺点? 一、钢筋连接特点 钢筋连接方式主要有绑扎搭接、机械连接和焊接,这三种连接方式的机理、优点、缺点如下所示   ; 如下图所示:剪力墙水平筋隔一根搭接一根,在同一连接区内钢筋接头面积百分率50%  

钢筋连接有何基本要求?
各种连接方式的优缺点?
一、钢筋连接特点
钢筋连接方式主要有绑扎搭接、机械连接和焊接,这三种连接方式的机理、优点、缺点如下所示   ;
如下图所示:剪力墙水平筋隔一根搭接一根,在同一连接区内钢筋接头面积百分率50%  
如下图所示: 梁钢间隔一根采用直螺纹套筒机械连接,在同一连接区钢筋内接头面积百分率50%;  

如下图所示: 框架柱竖筋采用电渣压力焊连接,在同一连接区钢筋 接头面积百分率50%;

二、钢筋的连接遵循原则
1、   接头宜尽量设置在受力较小处,宜避开结构受力较大的关键部位,这是钢筋接头布置的原则。当特殊情况下钢筋的排布无法满足,或者虽然满足接头的布置原则,但接头连接区内钢筋太拥挤,无法保证混凝土施工质量时,此时接头就要设置在非连接区内。比如抗震的框架结构   设计时需避开梁端、柱端箍筋加密区范围,这里的加密区是非连接区,非连接区以外即为钢筋接头连接区,具体以设计为准,   如下图所示框架梁钢筋连接区:

当接头无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,可以根据接头面积的百分率、荷载类型,从接头三个等级:Ι、Ⅱ、Ⅲ中选择合适的接头类型;   分类详见《钢筋机械连接技术规程 》JGJ 107-2016第3.05-3.08条如下条文所示。
2、   在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上 宜少设 连接接头,不宜设置   2个或2个以上接头。
设置过多的钢筋接头会使钢筋的重叠长度增加,导致钢筋集中,易造成混凝土的开裂和脆性破坏,降低混凝土构件的承载能力和抗震性能,过多的钢筋接头会增加施工难度和工期,增加施工成本。
3 、   接头位置宜互相错开,在同一连接区段,接头钢筋面积百分率 宜限制
规定范围内,结构图纸中一般会对钢筋接头百分率做出详细的说明。  

《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011

如下图所示钢筋隔一根连接一根,接头面积百分率为50%.

4 、   梁、柱类构件的纵向受力钢筋采用绑扎搭接时,应采取必要的构造措
施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应 配置横向构造钢筋

5、   轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋     采用绑扎搭接接头。
6 、   当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时, 不宜 采用绑
扎搭接接头。