一、工艺流程     

清理模板→模板上划线→绑板下受力筋→放板底垫块→绑负弯矩筋及分布筋→马镫安装→质量验收
二、控制要点  
1、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上画好主筋、分布筋间距。
2、先摆放板底受力主筋,后放另一方向板底的分布筋。
3、绑扎板钢筋时一般用顺扣或八字扣,并全部绑扎牢固底筋。
↘如图所示:满绑垫砂浆垫块
4、双向板两层钢筋间需加钢筋马镫。
↘成品马凳
自制几字马凳
5、负弯矩筋应满扎,弯头统一朝下垂直板面,负弯矩筋下采用双排马镫,保证负弯矩钢筋的位置准确,以免因为负弯矩钢筋被踩下导致承载能力降低。
6、板筋绑扎成型后,在通道部位应铺设跳板。
7、悬挑板上部钢筋位置要准确,钢筋构造应满足设计和规范要求。
8、板内预留洞口钢筋补强构造应符合设计及规范要求。
9、板内水电预埋管≥3根时,板面筋需加密。
三、质量要求
1、绑扎钢筋网允许偏差:网眼尺寸±20mm;长、宽±10mm。
2、保护层厚度允许偏差±3mm。
3、板面筋锚固长度满足设计及规范要求,底筋锚固长度≥5d且至少到梁中线。