SATWE次梁点铰处支座顶筋计算值为0,为何梁施工图的配筋还是很大?
妈妈咪呀q
2023年12月11日 12:50:37
只看楼主

                   问题汇总:

            

     

问题汇总:

Q1 :SATWE次梁点铰处支座顶筋计算值为0,为何梁施工图的配筋还是很大?

Q2: SATWE箍筋计算结果G0.4-0.3,梁施工图箍筋实配较大并且箍筋间距为何出现95mm?

Q3: 两桩承台承载力校核为何其中一根桩不输出最大反力?

Q4: 模型中第5层大悬挑部位,梁端部下筋为何异常大?

Q5 SATWE数据检查提示弹性板边存在重叠网格线,错误定位按钮是灰色无法定位?


     

     


Q1: SATWE次梁点铰处支座顶筋计算值为0,为何梁施工图的配筋还是很大?


A:

通过SATWE前处理特殊梁—连续梁里的支座可以看到这三段梁作为一整段来计算的,只是计算结果分段输出配筋结果。


梁施工图—配筋简图里也可以看到三段次梁合并成一整段给出配筋结果。


施工图支座顶筋按图集要求取支座到距支座边缘1/3ln- max(h 0 ,20d)范围内的配筋面积包络后作为支座筋的配筋。此外软件还要执行砼规范9.2.6条,梁端按简支计算,支座取上部钢筋不小于跨中下部纵向受力筋的1/4。跨中配筋面积是10.14cm 2 ,最终施工图里看到SATWE计算结果左支座取10.14×1/4=2.54cm 2



         

         

         

         

         

sdfd


Q2: SATWE箍筋计算结果G0.4-0.3,梁施工图箍筋实配较大并且箍筋间距为何出现95mm?


     

A:

根据《混凝土结构通用规范》表4.4.8-2,梁的抗震等级为一级,箍筋的最小直径是10mm,梁端箍筋加密区的最大间距取(h b /4,6d,100)的小值,梁高是600mm,直径是16,所以箍筋最大间距取6d也就是取95mm。所以最终的箍筋实配为C10@95/150(2)。



       

       

       

       

       

sdfd


Q3: 两桩承台承载力校核为何其中一根桩不输出最大反力?

A:

如果桩反力为负值则在有震无震最大反力结果中不会输出反力。应该到抗拔承载力取查看,其拉力分布是-784kN和-833kN。


检查基础整体模型,下图红框部分没布置承台导致模型位移异常。红框部分需要建承台重新算后结果正常。



         

         

         

         

         

     

Q4: 模型中第5层大悬挑部位,梁端部下筋为何异常大?



     

A:

因为参数里勾选“考虑梁板顶面对齐”参数,但是并没有将全楼的楼板定义为弹性板 6 ,而是默认按照传统设计的刚性板考虑的,这就导致梁刚度系数再度被放大,并且计算结果已经错误。

设计师一定要注意,如果想考虑梁板顶面平齐,需要定义全楼弹性板6,此时软件自动会将梁的刚度系数置为1。


解决方法:① 不勾该参数。按照传统的刚性板,或者弹性板,中梁刚度放大的模式处理。 ②  如果勾此参数,要全楼定义弹性楼板,注意:再次强调,一定要全楼弹性板,程序自动会将梁的刚度系数要设置为 1 。按上述方法重新计算梁端部配筋正常。








Q5:SATWE数据检查提示弹性板边存在重叠网格线,错误定位按钮是灰色无法定位?


A:

因为模型进行了性能包络设计,需要使用右上角切换菜单切换到子模型小震模型下进行错位定位。此时在左侧屏幕菜单下就会显示出具体位置,把这个位置重复的网格线删除即可。


     

     

       