一、多线制 多线制消防报警系统是指每个探测区域的探测器(或设备),与控制器之间都有独立的信号回路,是相互独立的,每个探测区域的信号对于控制器来说,是并行输入的。这也就是我们所说的点对点连接方式。 多线制的优点:线路简单,是最可靠的方式。适用于报警点位少,要求高度可靠的特殊重要场所。 多线制的缺点:用线量大,施工布线难,不经济。
一、多线制
多线制消防报警系统是指每个探测区域的探测器(或设备),与控制器之间都有独立的信号回路,是相互独立的,每个探测区域的信号对于控制器来说,是并行输入的。这也就是我们所说的点对点连接方式。
多线制的优点:线路简单,是最可靠的方式。适用于报警点位少,要求高度可靠的特殊重要场所。
多线制的缺点:用线量大,施工布线难,不经济。
二、总线制
目前的火灾报警控制系统,绝大部分都是采用总线制系统,两总线是目前的主流方式。两总线的信号线由两根线组成,同时负责探测器、手动报警按钮以及各类模块的通信和供电。也有部分特殊的探测器、模块等,需要单独的消防电源供电。
二总线是一种将供电线与信号线合二为一,实现了信号和供电共用一个总线的技术。二总线节省了施工和线缆成本,给现场施工和后期维护带来了极大的便利。
在总线制的火灾报警控制系统中,每总线回路可接入一定数量的报警及联动器件,每台控制器可以接入多个总线回路。总线制系统的布线简单方便,可以轻松解决点位较多的报警联动控制系统。
但是,总线制系统的稳定性和可靠性,都比多线制差,且容易受干扰。为确保可靠性,对于一些重要设备,还是需要有类似多线制的联动方式,就是咱们经常讲的用专线直接连接到消防控制室的手动控制盘上。主要有以下设备:
①消防水泵控制柜的启停按钮;
②预作用系统、雨淋系统、水幕系统的报警阀组的开启;
③干式系统、预作用系统快速排气阀前的电动阀的开启;
④防烟风机控制柜的启停按钮;
⑤排烟风机控制柜的启停按钮。
目前的火灾报警联动控制系统,是总线制和多线制的有机结合,通过两总线解决各类规模系统的报警联动控制问题,同时保留了多线制控制重要设备的功能。