如何更好地确定图纸的瓷砖起铺点? 1)除不规则部位,尽可能的使用整砖。 2)铺贴时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。 3)瓷砖压向要求门口处正视。 4)侧墙压横墙,墙砖压地砖。 墙地砖排版向来是我们施工单位也好,深化设计与施工员岗位也好,成本管控人员也好,是一个关乎质量、观感、成本方面的大头,本次我们将通过2-3期内容分享,为大家详细介绍关于装饰施工中墙地砖排版、铺贴、验收等多方面内容,供大家学习参考。

如何更好地确定图纸的瓷砖起铺点?


1)除不规则部位,尽可能的使用整砖。

2)铺贴时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。

3)瓷砖压向要求门口处正视。

4)侧墙压横墙,墙砖压地砖。


墙地砖排版向来是我们施工单位也好,深化设计与施工员岗位也好,成本管控人员也好,是一个关乎质量、观感、成本方面的大头,本次我们将通过2-3期内容分享,为大家详细介绍关于装饰施工中墙地砖排版、铺贴、验收等多方面内容,供大家学习参考。


11、瓷砖粘贴中需要注意哪些问题?


1)瓷砖要结合施工进度计划泡水;


2)瓷砖在铺贴前作好排计划;


3)正确选用水泥标号和调配水泥沙子的混合比例;


4)阳角墙砖磨边小心不要破坏瓷砖的釉层,粘贴注意缝隙,不能太小;


5)在处理烟道时者墙时墙体一定要规范处理;


6)一般墙砖铺贴留缝 1.5mm,地砖铺贴留缝 3mm 或 5-10mm;


瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。


墙砖和地砖的损耗率


1)定额上一般的是3%,实际操作往往墙砖约10%,地砖约为5%


① 墙地砖的损耗率与房间的净空尺寸、所选瓷砖的规格、管线、阴角阳角数量有直接关系,损耗一般在3-10%之间;


② 在进行墙地面排版的时候,根据施工工艺标准的要求结合工程的实际情况,先按设计图纸的规格计算理论损耗率,如超定额损耗,可行文甲方说明损耗情况,如甲方不同意更改墙地砖的规格,损耗以实际铺贴损耗计取。


2)铺贴墙地砖一般留缝多少?

抛光砖一般 0mm 左右;

瓷片 1-2mm;

瓷质饰釉砖 3-5mm。


3)建议墙砖采用 3mm 以下灰缝,地砖采用 3mm 以上灰缝留缝铺贴。使用恰当颜色填缝剂作勾缝处理。


4)面砖与腰线不一样大,铺贴时该怎么办?


先铺贴尺寸相差不大的瓷砖,尽量把尺寸相差大的调整到需加工地带或在预留缝中消除。另外,为了突出腰线的装饰效果,腰线与面砖错开铺贴,用“工”字缝更能体现其独特效果。


12、门、窗等结构类工程深化


室内木门垛深化


土建无预留门垛△


土建预留门垛△


1)深化标准

① 单侧无门垛情况:门洞净宽 +30mm;


② 两侧无门垛情况:门洞净宽 +60mm;


③ 上述门垛预留尺寸按 60mm 的门套线确定,其余尺寸的门套线,门垛宽度根据实际预留,室内门垛至少需预留完成面 30mm。

效果要求△


外窗窗垛深化


外墙有保温层△


外墙无保温层△


1)深化标准

① 卫生间外窗深化窗垛,窗框单边齐平卫生间管井墙体,外墙外企口≥铝窗 20mm,减少窗垛铺贴;


② 卫生间外侧外立面为凹状,外立面有保温,窗框安装预留外墙保温厚度。


2)质量管控

铝模深化企口填塞密封,在贴墙砖前完成淋水实验,避免外墙在贴砖后出现渗漏造成的破坏。


3)成型效果


窗台石与门套关系深化




1)深化标准

① 厨房/卫生间台面避免与门套线冲突;


② 厨房/卫生间墙垛宽度若为整砖模数,若采用 550mm 深台面,墙垛抹灰面宽度为 610~620mm;若采用 600mm 深台面,墙垛抹灰面宽度为 ≥660mm;


③ 浴室柜两侧为墙体时,墙体间预留宽度(墙砖完成面)比浴室柜台面大 10mm;


④ 两侧普通抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴 +30mm 抹灰;


⑤ 两侧薄抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴 +10mm 抹灰;


⑥ 两侧免抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴。


2)质量管控

① 台盆柜下单前瓷砖应铺贴完成,尺寸测量准确;


② 瓷砖铺贴阴阳角方正度、平整度符合要求。


13、装饰标高深化


装修完成面标高关系总图



1)深化标准

① 以建筑一米线为基准线;


② 各功能区装修成活线标高确定;


③ 建议标高高度如上图。


2)质量管控

① 技术部审核标高方案逻辑;


② 标准层结构阶段进行完成面线弹线,项目复核。

注:不同地区对于标高要求有所不同,请各项目根据实际情况绘制标高关系图。


吊顶标高深化



1)深化标准

① 卫生间吊顶标高应根据墙砖模数进行优化;


② 以卫生间干区地面铺贴完成面起8块整砖标高处为宜;(可根据存水弯、新风机等实际情况适当调整),层高为 3.15m,采用9块整砖铺贴;


2)质量管控

① 墙砖尽量保持整砖模数高度;


② 先铺墙砖再吊顶,吊顶边龙骨固定在瓷砖面上并下压墙砖 20mm。


14、客厅、卧室区域深化


海棠角深化大样


室内瓷砖海棠角深化图△


① 室内墙砖海棠角深化标准:厨房卫生间海棠角为 1.5mm-2mm,铺贴前,采用大型瓷砖加工机器对倒角位置进行集中加工后再施工;砖边沿带凹槽的,碰角密拼,必须集中加工。


踢脚线铺贴深化


踢脚线铺贴节点△


1)深化标准

踢脚线位置抹灰层应进行预留(普通抹灰预留厚度 20mm,免抹灰/薄抹灰体系预留企口深度 5-8mm),踢脚线铺贴应压地砖,无朝天缝。

效果呈现△


空调孔洞及插座位置深化


空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面△


空调孔和插座都在同一立面上△


1)深化标准

① 空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面上,空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 220mm,上下双石膏线情况空调孔避开下石膏线;


② 空调孔和插座都在同一立面上,且都在窗顶安装时,空调插座中心要比空调孔高 120mm,空调孔中心与插座中心左右距离为 170mm,上下双石膏线情况空调孔避开下石膏线;挂式空调要合理考虑石膏线线性高度(包括腰线),避免冲突。


2)质量管控

空调孔提前做好预埋孔径为φ80,洞口内高外低,坡度大于5%,防止雨水倒灌,盖板采用封闭式空调孔盖;结构预埋时倒推定位。


柜式空调


空调孔洞及插座位置△


1)深化标准

① 以 80mm 踢脚线为例,空调孔中心与楼板装修完成面线距离为 200mm(未考虑增设地暖,如设有地暖,地暖铺设层及铺贴层为 100mm,浮雕踢脚线高度跟进实际考虑);


② 空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 170mm,距墙中心线 250mm;前期优化阳台排水立管,禁止出阳台孔洞与立管冲突。


2)质量管控

空调孔提前做好预埋孔径为φ80,洞口内高外低,坡度大于5%,防止雨水倒灌,盖板采用封闭式空调孔盖。


15、卫生间区域深化


卫生间墙砖排版深化


平面排版图△


材料深加工图△


效果呈现图△


1)深化标准

① 依据综合图完成墙面放线定位;


② 墙面禁止出现小于 100mm 小条砖;


③ 墙面砖竖向排版为8片或9片整砖;


④ 非整砖尽量预留到门后、淋浴区墙角位置;


⑤ 重点关注墙砖起铺点及铺贴顺序(减少“7”字砖,方便集中加工),土建结构阶段优化外窗洞尺寸,匹配墙砖模数;


⑥ 墙砖排版对每一块砖进行编号,并对倒角砖进行标示(倒角砖加工分长边短边),方便集中加工及配送;


⑦ 水电点位无跨砖现象;


⑧ 瓷砖阳角倒 1.5~2mm 海棠角,倒角为40~42°。


2)质量管控

① 墙砖采用分层铺贴,第一铺区从地面的第二块砖起铺;墙砖压地砖,地面无朝天缝:(如下图)


② 开关面板套割孔洞边距离瓷砖边缘 >20mm,防止后期出现面板跨缝情况;


③ 墙砖缝隙宽度 1.0~1.5mm,采用十字卡控制砖缝,砖缝应在4天后且在四大件安装前进行回缝,使用专用填缝剂,回缝后采用勾缝工具(挖耳勺或压缝球)进行勾缝,半圆凹入,密实光滑;


④ 墙砖给水口采用专用开孔器开孔。


回字形地漏做法


回字型地漏做法节点图△



墙砖水点采用专用开孔器开孔



质量管控

厨卫间墙砖水点位需采用专用开孔器开孔;开孔直径 30mm-35mm,确保封口盖能够收口。


卫生间铺贴节点深化大样图



1)深化标准

① 卫生间门槛砖采用湿铺贴,门槛砖两侧填塞密实;


② 门口为整砖起铺点,活砖放置浴室柜底部,干区铺贴完成面降 10mm,干湿区分界处门槛砖增加耳朵 L40*W30mm,门套安装门槛砖上。


2)质量管控

淋浴屏位置要考虑下层楼板是否存在反梁。


3)成型效果


16、公共区域深化


铺贴节点深化大样图(管井、消防栓周边)



1)深化标准

① 窗台预留高度遵守当地规范要求(由管井部位底角开始起铺,土建阶段考虑窗框优化为标准尺寸,下部标高 880±5mm,且在安装时,墙侧凸出抹灰面 10mm,后期铺贴面压窗框 10mm);


② 管井高度标高为 300mm,标高控制精准,切砖损耗较小,对缝美观;

③ 无门边线管井门,门框突出墙砖完成面至少 2mm。


公区天花灯位、烟感、喷淋点位深化



1)深化标准

① 公共电梯厅感应开关应靠近电梯及入户门口位置,与门口位置居中对齐,过线盒、感应开关与灯具等设备点位应对齐成一直线,在主体结构施工前应做深化设计,确保全部施工符合观感要求;


② 墙面点位预留在验收条件允许情况下需保持在同一标高。


管道井深化





1)深化标准

① 调整管道、桥架等布置位置合理,便于安装和后期维护维修;

② 强弱电桥架、电箱应采取隔离措施,宜分别布置于电井两侧,或保证间距大于 300mm;

③ 电箱前应留有不小于 800mm 的安全操作距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。


2)质量管控

① 水管井相邻预埋套管间距不小于 40mm,套管外壁距墙不小于 40mm;

② 水管井套管应高出地面完成面 30mm;

③ 预埋钢套管厚度应 ≥2mm,露出混凝土部位做好防腐措施;

④ 水表安装满足规范要求:水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为 10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为 ±10mm。