以下是水闸混凝土工程施工时应遵循的原则,其它工程应借鉴。 7.1.1 水闸主体结构混凝土施工宜按照 先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次
以下是水闸混凝土工程施工时应遵循的原则,其它工程应借鉴。
7.1.1 水闸主体结构混凝土施工宜按照 先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次 的原则进行。
混凝土工程是水闸施工中的主要环节, 闸室 是水闸的主体部位,它的施工程序安排是否恰当,施工组织是否紧凑合理,对提高质量、保证安全、缩短工期、降低造价,有着十分重要的影响。
“先深后浅”、“先重后轻”主要出于工程安全考虑,
在松软地基上施工,尤须注意。
“先深后浅”
指相邻两部位基面深浅不一时,若先浇浅部位的混凝土,则在浇筑深的部位时,可能会扰动已浇部位的基土,导致混凝土沉降、位移或断裂。若必须先浇浅的部位时,要采取适当的技术措施。
“先重后轻”
是为了给重的部位有预沉时间,使地基达到相对稳定,以减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响。如邻接两岸挡土墙的 消力池 、铺盖等部位,要尽量推迟到翼墙 (或挡土墙 )施工完成并回填到一定高度后再开始浇筑,以减轻边载荷影响而造成消力池、铺盖混凝土边缘部位开裂。
“先高后矮”
主要是为了平衡施工力量,加速施工进度。处于闸室中心的 闸底板 及其上部的闸墩、胸墙和桥梁,高度较大层次较多、工作量较集中,需要的施工时间也较长,在混凝土浇完后,接着就要进行 埋件 安装、闸门、启闭机安装等工序,因而必须集中力量优先进行。其他如铺盖、消力池、 翼墙 等部位的混凝土,则可穿插其中施工,以利施工力量的平衡。
“先主后次”