正在加载...
这是从红宝书截的一个热指标估算表,都很低,问一些设计师前辈和空调厂家,给的数据是一平米要有200W的热量才行,请教一下要以哪个为准,包括天正暖通的负荷计算也是很低,和表格里的差不多,感谢解答!
全部回答(4 )
我感觉红宝书的热指标可能更多的是考虑地暖盘管或者暖气片散热的热指标,空调的热指标确实需要放大到1.5~2倍左右,因为空调是瞬时加热空气,同时风机盘管一般在顶板上有一个垂直热量向下,所以体感温度需要的热指标会大。但是同时也要考虑,空调厂家一般为了销售设备也会认为放大热指标的情况。
红宝书是对的,200W这个数据太大了。
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 574 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
