正在加载...
1、就是百级车间FFU夹层是彩钢板包覆的一个双夹层(相当于一个静压腔体),还是说夹层四周是彩钢板 而顶部是水泥楼板没有包覆。
2、MAU的冷热源应该是7-12度加热可以选择热水或者电加热。然后DCC那边是不是需要单独主机供中温水,比如13-18度,那这个系统是不是就需要一个风冷热泵给机组供7/12度 ,然后四管制的可以给DCC供中温水,再给机组供热水。这样行得通不
全部回答(7 )
用干盘管感觉不太好,有去过这种车间的夹层看过,真的很脏。建议就是FFU AHU,FFU保证洁净度,AHU保证温湿度。楼板用环氧漆喷涂。
MAU空调箱以及干盘管都靠主机进行制冷并提供冷水。MAU采取直供7-12度的冰水,DCC加板换提供13-18度的中温水进行换热。MAU的人员可以考虑采用蒸汽,锅炉,热泵或者电加热,
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(7 )
