常见设置分体空调机、多联机空调系统的场所,没有考虑设置新风系统,如下图。 部分设计师认为,多联机空调系统不属于集中空调系统,可以不考虑设置新风系统,这种观点是错误的。 1、空调方式的分类中 按照空气处理设备的位置分类,可以分为: (1)集中系统;(2)半集中系统;(3)分散系统。 按照负担室内负荷所用的介质种类分类,可以分为:
常见设置分体空调机、多联机空调系统的场所,没有考虑设置新风系统,如下图。 部分设计师认为,多联机空调系统不属于集中空调系统,可以不考虑设置新风系统,这种观点是错误的。
1、空调方式的分类中
按照空气处理设备的位置分类,可以分为:
(1)集中系统;(2)半集中系统;(3)分散系统。
按照负担室内负荷所用的介质种类分类,可以分为:
(1)全空气系统;(2)全水系统;(3)空气~水系统;(4)制冷剂系统。
2、多联机系统属于半集中系统、制冷剂系统 。室内设置多联机,其实与风机盘管机的设置比较类似,空调末端仅消除余热余湿,不能解决室内的通风换气问题,在人员经常停留的场所一般不能单独使用,通常需增加新风系统,形成类似风机盘管机加新风这种常用的空气~水系统。
3、国家规范规定 ,设置新风系统的原因是为了满足人们的卫生要求,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中对新风量的要求与空调系统的形式没有关联。
无论是哪一种空调形式,包括多联机、分体空调机,均应遵守《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012、《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019关于最小新风量的要求,一些场所的最小新风量必须满足,比如:
办公室新风量不应小于30m3/(h.人),对于睡眠、休憩需求的公共场所,室内新风量不应小于30m3/(h.人),其他公共场所室内新风量不应小于20m3/(h.人)。这些新风量要求,均为强制性条款,必须遵守。
《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010中也规定,设置多联机系统建筑宜设置机械通风,设置机械通风的公共建筑新风量宜满足要求。
4、地方规定中 ,《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》要求:氟系统空调系统应设有组织通风换气,包括有组织送风或机械排风等。空调场所宜设有温湿度处理、空气过滤功能的有组织新风系统。
随着住宅标准提高,有的省份住宅标准也要求设置新风。如《江苏省住宅设计标准》:新风系统包括窗式通风器、墙式通风器等无管道新风系统,以及有管道新风系统等各类机械通风系统。
《湖南省房建施工图审查要点》要求:分体空调及多联机空调系统的房间可利用门窗缝隙补充新风,门窗开口应符合《民用建筑通用规范》,但人员密度大的大型商业建筑应设置新风系统。
《河北省设计审查常见问题分析与对策》要求:无论采取何种供暖、空调方式,都要切实采取措施保证新风供给。具体形式可以多样,如新风机组送风、新风换气机送风、房间有机械排风时负压进风、窗上或墙上安装换气扇等。
因此 设置多联机空调系统场所,应满足室内空气品质要求,合理设置新风系统。 新风方式不局限于处理新风,还包括有组织的机械送风和机械排风系统以及窗式新风、墙式新风等无管道方式,具体采取何种形式可根据建筑类型、设计要求、项目预算等因素决定。 部分场所涉及强制性条款,必须设置新风系统,以满足最小新风量的要求。
5、多联机系统通常可供选择的处理新风方式有:
1)室内机自吸新风。每层或整个建筑物设置新风的总进风管,然后通过分支管与室内机相连,此时新风负荷一般由室内机承担。该方式不宜在寒冷地区使用,同时还应采取技术措施,防止当室内机停止运行时,室外空气侵入空调房间。
2 ) 利用多联式的新风处理室内机将处理新风送到每个房间。有吊顶式也有柜式。
3 ) 采用带有全热交换新风机组,用排风预冷(热)新风。
4 ) 采用直膨式新风机组。根据需要,可在建筑物每层或每个区设置1台或多台新风机组,新风经过处理后通过风道送入每个房间。