三相电表和单相电表的混接?有三相和单相用电器,三相电表做总表,这样接会有问题吗?
三相电表和单相电表的混接?
有三相和单相用电器,三相电表做总表,这样接会有问题吗?
![1208394299653.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C1/34/rBBhH11JSQiAM3ScAABCd_RkM7c415.jpg)
2楼
为什么要这样接?
直接接三个单相表不就完事了么....
回复
3楼
有三相和单相用电器,有问题还是没有问题!
回复
4楼
有很多问题....
若有三相和单相用电器,用放射式供电
回复
5楼
其实就是总表套装分表,没问题的。
回复
6楼
其实就是总表套装分表,没问题的。
回复
7楼
当然没问题了.但实际注意零线象单相表不能串接要使用零排,到每个电表要用单独线.
总表计量三相和单相总电量,三相电量等于总表减三个单相电量.
回复