集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?
张国鹏668
2023年12月21日 11:35:12
只看楼主

集装型柴油发电机与建筑物防火间距被审图提及不满足要求。 审图依据按照室外变压器。可是具体违反要求在哪儿? 可是室外变压器通常指的都是高压110KV或者35KV变压器,套到柴油发电机肯定不合适。

集装型柴油发电机与建筑物防火间距被审图提及不满足要求。

审图依据按照室外变压器。可是具体违反要求在哪儿?

可是室外变压器通常指的都是高压110KV或者35KV变压器,套到柴油发电机肯定不合适。

免费打赏
kolapika
2023年12月21日 17:22:54
3楼

柴油发电机可以放在建筑物内,是不是柴油储罐的防火间距问题?

回复
放水发电
2023年12月23日 08:35:15
4楼

我们一般参照箱式变电站要求大于等于3米考虑

审图不同意,就让他拿出合理依据

回复