泡沫水泥保温板是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰等为主要胶凝材料,在掺加纤维、外加剂等掺合料后加水搅拌,经发泡、养护、切割而成的一种新型高孔隙率轻质保温隔热材料,因其具有密度小、整体性好、强度高、无毒、保温和隔声性能好、防火阻燃、工艺简便以及施工快捷等特点,逐渐在工业与民用建筑中得到了较广泛的应用与推广。
泡沫水泥保温板是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰等为主要胶凝材料,在掺加纤维、外加剂等掺合料后加水搅拌,经发泡、养护、切割而成的一种新型高孔隙率轻质保温隔热材料,因其具有密度小、整体性好、强度高、无毒、保温和隔声性能好、防火阻燃、工艺简便以及施工快捷等特点,逐渐在工业与民用建筑中得到了较广泛的应用与推广。
某工程占地面积为66594m 2 ,总建筑面积为121151.28m 2 。由16幢3层别墅、14幢5层多层公寓和3幢12层小高层住宅及1座3层幼儿园组成。外墙保温层采用泡沫水泥保温板,外墙保温面积2722.18m 2 ,保温板厚50mm,除配套公建的一个单元外墙外保温选用热导率为0.055W/(m.K)的泡沫水泥保温板外,其余部分的外墙保温层均采用热导率为0.065W/(m.K)的泡沫水泥保温板,干密度分别为200kg/m 3 和260kg/m 3 ,抗压强度不小于0.4MPa。
1 外墙保温层设计
1.1 一般规定
泡沫水泥保温板表面应平整、无裂缝、无掉角缺棱,原材料以及板尺寸偏差应符合《泡沫混凝土》(JG/T266—2011)的规定,泡沫水泥保温板的主要性能指标应符合表1要求,要求为不燃烧体。
表1泡沫水泥保温板的性能指标
1.2 设计要求
保温层设计应根据建筑物的使用要求、结构形式、基层材料、环境气候条件、防水处理方法和施工条件等因素确定。设计内容应包括泡沫水泥保温板的抗压强度、热导率、厚度和干密度。
泡沫水泥保温板节能设计应符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)的规定。保温板厚度应根据建筑物外墙的节能设计要求通过热工性能计算或者建筑物的节能综合指标计算确定,外墙外保温层厚度不应大于50mm。门窗外侧洞口四周应在45°方向加贴300mmx400mm的标准型网格布增强(图1)。
图1 门窗洞口部位构造示意
1-泡沫混凝土板;2-门窗洞口;3-斜向加强网
2 施工工艺
2.1 基层处理
保温层施工前应进行基层处理,基层表面应无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平,找平层与墙体间应涂刷专用界面剂,并应粘结牢固,不得有脱层、空鼓和裂缝,面层不得有粉化、起皮和爆灰等现象。门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的维修梯、穿越墙体洞口的管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统的设计厚度留出间隙。
2.2 排板设计
施工前对保温板进行排板设计,保温板应错缝排列,错缝长度为1/2板长。墙角处应交错接槎,阴阳角及门窗洞口等转角处保温板错缝长度应不小于100mm。
2.3 粘挂
保温层粘挂应从建筑物底部开始,由下而上进行,横向从转角部位开始,自然拼接且错缝排列,相邻板材之间要相互靠紧、对齐,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm,墙角处保温板应交错接槎。粘贴时应均匀挤压滑动就位,并用橡皮锤轻轻敲打,确保板就位准确、粘结牢固、贴面平整和无空鼓,布胶厚度10mm。
2.4 抹面
保温板安装完毕经检查验收后,养护2~3d, 进行抹面层施工,抹面层中应压入耐玻纤网格布。建筑物首层应由1层标准型网布 和1层加强型网格布组成,二层以上墙面可采用1层标准型网格布。单层网格布抹面层厚3~5mm,双层网格布抹面层厚5~7mm。抹灰分底层和面层两次,抹底层抹面胶浆,同时将网格布压入抹面胶浆中,对门窗洞口和阴阳角部位等有抗冲击要求的部位,附加网格布也应压入底层抹面胶浆内。
2.5 锚固件
按设计要求安装锚固件,钻孔深度应比锚固件埋入深度大10mm。在底层抹面胶浆 硬化前再抹1道面层抹面胶浆。待养护7d后进行饰面层施工。
2.6 边角处理
在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的保温板应采用整块泡沫水泥保温板裁成L形进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于200 mm。
3 质量验收要点
3.1 隐检
(1)外墙保温施工应对基层处理、保温板粘贴、网格布铺设和墙体热桥部位处理等进行隐蔽工程验收。
(2)泡沫水泥保温板节能分项工程的检 验批应根据相同材料、施工工艺和施工条件 的墙体保温工程,按每500~1000m 2 进行划分,不足500m 2 也应划分一个检验批;也 可以根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定,但一个检验批保温面积不得大于3000m 2 ,且每个检验批每100m 2 应至少抽查一处,每处不得小于10m 2 ,每个检验批至少检查3处。
3.2 主控项目
(1)保温系统所用材料、构件等进场后应进行质量检查和验收,其品种、规格及性能指标应符合设计要求和相关标准的规定。
(2)材料进场复验项目包括保温板的密度、热导率、抗压强度;抹面胶浆、粘结砂浆的原强度和浸水48h拉伸粘结强度;网格布的耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;锚固件的拉拔承载力。
(3)保温板各构造层之间的粘结或连接必须牢固,无松动和虚粘现象。粘结强度与连接方式应符合设计要求。泡沫水泥保温板与基层的粘结强度试验应符合有关规范的规定。泡沫水泥保温板的粘结面积率不小于100%。
(4)保温板的厚度应符合设计要求,其偏差应小于1.5mm,不得有负偏差。
(5)抹面层与泡沫水泥保温板无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。
(6)锚固件有效锚固深度与锚固力应符合设计要求和相关标准的规定。
(7)外墙出挑构件及附墙等热桥部位应按设计要求采取隔断热桥和保温等措施。
(8)门窗洞口外侧周边墙面及外墙出挑构件等部位的保温及防水密封措施应符合设计要求和相关标准的规定。
3.3 一般项目
(1)保温系统各组成材料与配件进场时的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。
(2)保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹胶粘剂。
(3)网格布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲和外露等现象,搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,应不小于100mm。阴阳角部位网格布搭接长度不小于200mm。
(4)变形缝构造处理和保温层开槽、开孔及装饰件的安装固定应符合设计要求。
(5)保温板安装表面平整度、立面垂直度、阴阳角垂直度、阳角方正等允许偏差项目均应不大于4mm。