问题描述 变电所消防配电回路上,有些设计采用了过负荷脱扣断路器,为避免过负荷跳闸,按线路计算电流的1.5倍选取。这种做法放大了电缆截面,不经济。 原因分析
问题描述 变电所消防配电回路上,有些设计采用了过负荷脱扣断路器,为避免过负荷跳闸,按线路计算电流的1.5倍选取。这种做法放大了电缆截面,不经济。 原因分析
这种想法是好的,消防回路电缆没有过负荷保护总是不放心的,关键是如何确定电缆截面积才能确保消防回路在特殊情况下能满足过载需求,现在就是这个过载的度量不好掌握,希望有关专家给个官方的计算方法,既然GB55024-2022建筑电气与智能化通用规范4.3.7明确说明消防设备回路不允许过载切断电源,允许线路过载超出设备正常工作电流,那么是不是应该请专家组的人给个过载多少算正常的说法,我们设计时就按照过载多少来配电缆及开关热脱扣,设备过负荷大了也是不允许其运行的吧,该关停关停,关键在于消防设备正常的维护,定时启动检修,该大修大修,别等到了用的时候调链子。电缆不配热脱扣,如果把主供电线路的电缆烧毁了,就会造成更大的事故,电缆烧毁了,追查责任人员,设计人是没有责任的,是按照规范要求不脱扣的,我们设计不能单单以自己没责任为理由去设计,应该考虑全面一点,为广大用电的人们负责。如果由于长时间过载电缆烧毁了,电缆更换等费用谁出,又将会是各方扯皮的事,住户及用电人民是受害者,所以,综合考虑,简单的去掉热脱扣,光动作于报警,有什么用呢?关键时刻真过载报警了,运行人员现场能干什么呢?干着急,没人敢决定把消防泵停下来呢,等讨论定下该停的时候,电缆会不会就烧毁了呢?所以关键是电缆如何满足过载的需求,设备过载得有个度,如何在全寿命周期内服务于建筑群,希望专家组给个明确的说法?别光提个要求,不给解决办法。