大家好,请问大家在强弱电井的烟感是怎么设置的,是用什么型号的烟感呢?另外智能烟感与普通烟感有什么区别?价格大概差多少呢?
大家好,请问大家在强弱电井的烟感是怎么设置的,是用什么型号的烟感呢?
另外智能烟感与普通烟感有什么区别?价格大概差多少呢?
2楼
这要看环境和条件!!
回复
3楼
选择电井内的感烟探测器,主要是满足电井内举架高度。
即:保护高度≥举架高度。
回复
4楼
什么型号?一般是纳入消防,大多数用总线编码的烟感。一般吸顶安装
目前北方用的比较多的是秦皇岛海湾的!
回复
5楼
也可以用日探的
回复
6楼
强弱电井内火灾探测器的设置要根据具体情况,可以考虑设置缆式探测器计较好。
回复
7楼
同意4楼的说法
回复
8楼
每层强弱电井设智能光电感烟探测器
回复
9楼
纯粹的电“井”已经很少,一般都是电气小间了。此时按照普通房间设置即可
回复
10楼
智能烟感与普通烟感有什么区别?价格大概差多少呢?
回复
11楼
用线性布置的感烟探测器,
从地下竖井一直通道到顶层竖井。
各消防设备厂家均有此产品。
如有疑问,请发邮件至kairuijianzhu@126.com