300t钢板仓基础预埋件施工一法
印第an老斑鸠
2023年12月27日 10:43:59
只看楼主

        某公司有8个300t存储种子的钢板仓群,其中单个钢板仓的基础如图1所示,施工技术要求如下:(1)在同一平面上的预埋件上表面水平误差不得超过5mm;(2)各预埋件相对位置尺寸误差不大于10mm;(3)严格按照图示位置预埋,即注意角度尺寸;(4)未尽事宜均按现行施工规范进行装施工工艺如下。

 


      某公司有8个300t存储种子的钢板仓群,其中单个钢板仓的基础如图1所示,施工技术要求如下:(1)在同一平面上的预埋件上表面水平误差不得超过5mm;(2)各预埋件相对位置尺寸误差不大于10mm;(3)严格按照图示位置预埋,即注意角度尺寸;(4)未尽事宜均按现行施工规范进行装施工工艺如下。

图1   钢板仓基础平面示意

     (1)在晒场混凝土地坪上,画一个直径6345mm的圆,再准备一根1423mm(所画圆周长的1/14)长的8号一级钢钢筋(钢筋直径也可适当增大,不宜过粗,否则不容易加工),把这根钢筋弯曲成此圆的弧度备用,另外在所有预埋铁件上表面画出中心十字线。

     (2)钢板仓基础大放脚已完成,依据圆心支设好内、外圆的模板,并且经过复核无误,钢筋工依据图纸绑扎完成钢筋后,在模板上依据定位控制线找准A,B两条中心线,首先在A中心线两端预埋钢板 ,用电焊固定,预埋铁件锚固钢筋上焊短钢筋左右相对固定,不能直接焊接在结构钢筋上,在固定时,各预埋铁件的水平误差用水准仪控制(图2)。  

                 (a)                                    (b)

图2预埋块位置固定示意

(a)第一块;(b)第二块

     (3)然后用加工好的圆弧钢筋,置于中心圆弧上,一端对准第一块预埋铁件十字中心点上,另一端为下一块预埋铁件十字中心点,这样就可以确定第二块预埋铁件位置,依次可以确定其余预埋铁件位置装先将预埋铁件用此方法依次试摆成完成后,依据 A B 定位控制中心线将圆分出的扇形弧上复核预埋铁相对位置,这样将误差缩小在设计及规范规定范围内( B 中心线两侧预埋铁件距离 B 中心线的距离相等,即8号一级钢圆弧钢筋1/2长),然后用电焊固定。



免费打赏

相关推荐

APP内打开