在电力系统中,有两种常见的供电方式:专变和公变。这两种方式在配电网络中起着重要的作用,但它们之间存在一些明显的差异。什么是 专变 ?专变是指专用变压器供电,通常用于工业、商业等大型用电场所。在这种供电方式下,用户需要自己购买和维护变压器,并直接与供电企业结算电费。由于变压器是用户自有的,因此可以根据自己的需求进行增容或减容,相对比较灵活。但是,专变供电方式的投资和维护成本较高,需要用户具备一定的电气知识和资金实力。
在电力系统中,有两种常见的供电方式:专变和公变。这两种方式在配电网络中起着重要的作用,但它们之间存在一些明显的差异。什么是
相比之下,公变是指公共变压器供电,是城市居民和商业场所常见的供电方式。在这种方式下,变压器由供电企业管理,用户只需要通过低压开关直接接入电网。公变具有投资和维护成本较低的优点,用户不需要承担变压器的购置和维护费用。此外,由于公变供电方式是集中管理,可以更好地实现能源的调度和优化,提高能源利用效率。那么,专变和公变之间具体有哪些不同呢?下面我们一起来探讨探讨吧!
▌公变与专变的相似之处:
(1)公变房与专变房都是配电网中的配电设施,都属于配电站;
(2)公变房与专变房都是用来安装高低压配电设备的场所;
(3)公变房与专变房一般都是由高压室、变压器室、低压配电室组成;
(4)公变房与专变房一般都是由建设单位投资。
▌公变与专变的区别与联系:
公变房与专变房之所以有不同的名字,是因为它们之间的不同之处远远大于相同之点,这些主要不同之处如下:
(1)在配电网中的作用
新建居住小区时,一般需要同时配套建设公变房、专变房,新建工矿企业厂房(工业用户)、机关事业办公大楼(非工业用户)、宾馆酒店(商业用户)等时,只需要配套建设专变房。
新建居住小区配套建设的公变房,主要用于为居住小区里的住户供电。
新建居住小区配套建设的专变房,主要用于为居住小区及周边配套设施供电;新建工矿企业厂房(工业用户)、机关事业办公大楼(非工业用户)、宾馆酒店(商业用户)配套建设的专变房,主要用于为各自的内部用电设备供电。
(2)资产权属及维护责任
居民小区配套建设的公变房由小区建设方投资,公变房内的供电设施的所有权,在供电设施竣工检验合格后,产权无偿移交给供电部门;并由供电部门负责进行维护、维修和运行管理,且承担因此产生的所有费用。
居住小区配套建设的专变房以及工矿企业、企事业单位、宾馆酒店等配套建设的专变房的产权属于各个建设方,并由其自行进行维护,且自行承担因此产生的所有费用。
(3)计量及计价方式
公变房:采用低供低计,实有一户一表;计价方式执行居民合表电价。
专变房:对于大宗用户采用高供高计,对于普通用户,采用高供低计;专变房所采用计价方式比较复杂,具体根据用电性质而定。
(3)10、20kV系统主接线方式
公变房10(20)kV系统主接线,无论是配电房是单台,还是两台变压器,均采用线路-变压器组接线方式;如果是双公变,两台变压器10(20)kV系统母线不设联络。
专变房是根据配电变压器、高压电机的数量及其电力用户对供电可靠性的要求不同,可采用线路-变压器组、单母线不分段、单母线分段等多种接线方式。
(5)配电变压器台数、容量
公变房的配电变压器一般采用小容量、多布点,单公变或双公变。
专变房的配电变压器容量、台数,基本不受限制,根据用电负荷容量而定。
(6)10、20kV系统进出线回路数量不同
公变房:如果是单公变:一进一出;若是双公变:二进二出。
专变房:根据配电变压器、高压电机的数量而定。
(7)10、20kV配电设备选型不同
对于公变房:10(20)kV配电设备一般选用高压环网柜,高压环网柜内配SF6负荷开关或负荷开关。
对于专变房:10(20)kV配电设备或10(20)kV配电装置一般选用中置式高压开关柜,高压开关柜内开关一般配SF6断路器或真空断路器,对于小容量的变压器,高压开关柜开关也可采用负荷开关+熔断器。
(8)图纸审查部门不同
任何设计单位所完成的公变房、专变房施工设计图纸,须送到供电部门审核,其中:
公变房一般主要由供电部门运维管理部门审核。
专变房一般主要由供电部门营业部门审核。