土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 各施工阶段的各种试块如何留置,99%的工程人都不全知道?

各施工阶段的各种试块如何留置,99%的工程人都不全知道?

发布于:2023-12-29 16:32:29 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]

 


《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 GB 55032-2022 第2.0.7条明确:“工程质量控制资料应准确齐全、真实有效,且具有可追溯性。当部分资料缺失时,应委托有资质的检验检测机构进行相应的实体检验或抽样试验,并应出具检测报告,作为工程质量验收资料的一部分。”   

混凝土作为工程中常用的建材,被人所熟知,也都知道需要留试块,但在现实中现场人员往往会形成一种“所有混凝土的留置要求和方法都是一样”这种摩擦性结论,或者是少留或不留的问题在现场也比较突出。那么混凝土试块到底该如何留置了?接下来我们试讲下混凝土到底该如何留置试块:

一、基坑支护阶段

1、地下连续墙(GB50202-2018)

混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求。墙身混凝土抗压强度试块每100m 3 混凝土不应少于1组,且每幅槽段不应少于1组,每组为3件;墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组,每组为6件。作为永久结构的地下连续墙,其抗渗质量标准可按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定执行。(标养试块)

2、水泥土墙(GB51004-2015)

浆液试块强度试验应提取刚搅拌完成且尚未凝固的水泥土搅拌桩浆液,试验数量及方法:每台班抽查1根桩,每根桩设不少于2个取样点,应在基坑坑底以上1m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点,每个取样点制作3件水泥土试块。(也可以现场取芯)

3、排桩(GB50202-2018)

灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。灌注桩每浇筑50m 3 必须至少留置1组混凝土强度试件,单桩不足50m 3 的桩,每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件,一个级配不宜少于3组。(标养试块)

4、喷射混凝土(GB50086-2015)

检验喷射混凝土抗压强度所需的试件应在工程施工中制取,试块数量为每500m 2 喷射海凝土取一组,小于500m 2 喷射混凝土的独立工程不得少于一组,每组试块不得少于3个。材料或配合比变更时应另作一组。(标养试块)

二、边坡支护阶段

1、锚杆(GB50330-2013)

浆体强度检验用试块的数量每30根锚杆不应少于一组,每组试块不应少于6个。(标养试块)

2、喷射混凝土(GB50086-2015)

检验喷射混凝土抗压强度所需的试件应在工程施工中制取,试块数量为每500m 2 喷射海凝土取一组,小于500m 2 喷射混凝土的独立工程不得少于一组,每组试块不得少于3个。材料或配合比变更时应另作一组。(标养试块)

三、地基处理阶段

1、CFG桩(JGJ79-2012)

成桩过程中,应抽样做混合料试块,每台机械每台班不应少于一组。(标养试块)

2、 水泥土搅拌桩(JGJ 79-2012)

浆液试块强度试验应提取刚搅拌完成且尚未凝固的水泥土搅拌桩浆液,试验数量及方法:每台班抽查1根桩,每根桩设不少于2个取样点,应在基坑坑底以上1m范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内设置取样点,每个取样点制作3件水泥土试块;

3、 旋喷桩(JGJ 79-2012)

一般不留置试块,采用钻心取样的方法

注:以上不留同条件试块

三、桩基础阶段

1、抗压桩(GB50202-2018)

灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m 3 必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50m 3 时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。(标养试块)

2、抗浮桩(JGJ476-2019)

8.6.9  直径不小于1m 或单桩棍凝土量超过25m3的桩,每桩身混凝土应用有1 组试件;直径小于1m 桩或单桩混凝土量。不超过25m3桩,每个灌注台班不得少于1组每组试件应留3件。

注:桩基不留同条件试块。

四、回填阶段

请依据《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341-2014中的7.2.4条


五、筏板基础阶段

1、大体积筏板(板厚大于1m)

(1)标养试块(GB50496-2018)

当一次连续浇筑不大于1000m 3 同配合比的大体积混凝土时,混凝土强度试件现场取样不应少于10组。(筑业云资料软件简单好用易上手,轻松拿下施工资料:软件试用4001638866)

当一次连续浇筑1000m 3 ~5000m 3 同配合比的大体积混凝土时,超出1000m 3 的混凝土,每增加500m 3 取样不应少于一组,增加不足500m 3 时取样一组。

当一次连续浇筑大于5000m 3 同配合比的大体积混凝土时,超出5000m 3 的混凝土,每增加1000m 3 取样不应少于一组,增加不足1000m 3 时取样一组。

(2)抗渗试块(GB50208-2011)

连续浇筑混凝土每500m 3 应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定;

(3)600℃·d同条件试块(GB50204-2015)

同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m 3 取样不得少于一组。

(4)冬期施工同条件试块(GB50666-2011)

两组。

2、普通筏板(板厚小于1m)

(1)标养试块(GB50204-2015)

对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:

每拌制100盘且不超过100m 3 时,取样不得少于一次;

每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;

连续浇筑超过1000m 3 时,每200m 3 取样不得少于一次;

每一楼层取样不得少于一次;

每次取样应至少留置一组试件。

(2)抗渗试块(GB50208-2011)

连续浇筑混凝土每500m 3 应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定;

(3)600℃·d同条件试块(GB50204-2015)

同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m 3 取样不得少于一组。

(4)冬期施工同条件试块(GB50666-2011)

两组。

六、混凝土结构阶段

1、标养试块(GB50204-2015)

对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:

每拌制100盘且不超过100m 3 时,取样不得少于一次;

每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;

连续浇筑超过1000m 3 时,每200m 3 取样不得少于一次;

每一楼层取样不得少于一次;

每次取样应至少留置一组试件。

2、600℃·d同条件试块(GB50204-2015)

同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m 3 取样不得少于一组。

3、梁、板、悬臂构件拆模同条件养护试块(GB50666-2011)

同一强度等级留置一组试块。

4、冬期同条件养护试块(GB50666-2011)

不少于两组(解冻后进行试验,检测混凝土受冻临界强度、拆模或拆除支架时强度)。

5、地下室外墙抗渗试块(GB50208-2011)

连续浇筑混凝土每500m 3 应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。

七、预应力混凝土灌浆阶段(GB50204-2015)

每工作班留置一组,每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d。(标养试块)

八、装配式混凝土灌浆阶段(JGJ355-2015)

1、灌浆料(JGJ355-2015)

每工作班取样不得少于1次,每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。(标养试块)

注:需要留置同养试块

2、混凝土(JGJ 1-2014)

同一配合比的混凝土,每工作班且建筑面积不超过1000m2 应制作一组标准养护试件,同一楼  层应制作不少于3 组标准养护试件。

注:需要留置同养试块

九、砌筑结构阶段(GB50203-2011)

1、标养试块

每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。

2、冬期施工的同条件养护试块

1组。

十、地面阶段(GB50209-2010)

检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块,应按每一层(或检验批)建筑地面工程不少于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m 2 时,每增加1000m 2 应增做1组试块;小于1000m 2 按1000m 2 计算,取样1组;检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块,应按每150延长米不少于1组。(标养试块) (筑业云资料软件简单好用易上手,轻松拿下施工资料: 软件试用 4001638866

注:不需要留置同养试块

十一、抹灰工程阶段(JGJ/T 220-2010)

1、砂浆抗压强度试块应符合下列规定:

砂浆抗压强度验收时,同一验收批砂浆试块不应少于3组。(标养试块)

2、粘结强度试块(28d后现场检测)

抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m 2 应为一个检验批,每个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m 2 的也应取一组。

注:不需要留置同养试块

十二、屋面防水保护层阶段(GB50207-2012)

每个检验批留置一组。(标养试块)

注:不需要留置同养试块

总结:混凝土试块如何留,是跟留置试块的实体所处的部位及其适用的规范息息相关。工程中我们一定要明确其规范,并依据规范去取样,这样我们就能做大万无一失。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2023-12-30 09:03:30

    回复 举报
    赞同1
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳

    当一次连续浇筑不大于1000m 同配合比的大体积混凝土时,混凝土强度试件现场取样不应少于10组。(筑业云资料软件简单好用易上手,轻松拿下施工资料:

    2024-04-02 16:02:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.2 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管径、直径、公称直径、公称外径

分享给大家

回帖成功

经验值 +10