空调区的气流组织形式如何确定?遵守哪些原则?
各自寻欢
2023年12月30日 15:15:52
来自于专家热线
只看楼主

空调区的气流组织形式,可按以下原则确定: 1、有条件时,优先采用岗位送风方式; 岗位送风的效率最高,应优先采用。 2、采用置换送风、地板送风等下送风方式时,回风口设置高度宜为 2~3m;(下送风时,回风口宜适当提高安装高度,保证气流顺畅和防止送风气流短路。) 3、当采用上送或高位侧送方式时,回风口宜设置千房间下部低位处; 4、仅为夏季降温服务的空气调节系统,且房间净高较低时,可采用上送上回方式,但送、回风口的间距应保证不出现气流短路的情况;


空调区的气流组织形式,可按以下原则确定:

1、有条件时,优先采用岗位送风方式;

岗位送风的效率最高,应优先采用。

2、采用置换送风、地板送风等下送风方式时,回风口设置高度宜为 2~3m;(下送风时,回风口宜适当提高安装高度,保证气流顺畅和防止送风气流短路。)

3、当采用上送或高位侧送方式时,回风口宜设置千房间下部低位处;

4、仅为夏季降温服务的空气调节系统,且房间净高较低时,可采用上送上回方式,但送、回风口的间距应保证不出现气流短路的情况;

与下送风相反,上送或高位侧送时,从气流组织上看,回风口宜设置于房间的较低位置。实际工程中由于房间布置等原因,有时很难做到理想的气流组织。因此当仅为夏季降温时,可以采用上送上回方式。在送风口与回风口布置时,其间距应大于送风空气主体射流段的扩散距离(尤其是采用做流器顶部平送风时),防止气流短路。

5、以冬季送热风为主的空气调节系统,当房间净高较高时,宜采用下送方式;

冬季对高大空间送热风时,由于热压作用会导致上送风方式的效率降低,因此宜采用下送风方式。

6、净高较低、单位面积送风量较大,且人员活动区内的风速或区域温差要求较小时,宜采用孔板下送风方式;

孔板送风在民用建筑舒适性空调房间中应用不多,主要适用于有一定温度精度要求或空调区温度均匀性要求的场所。根据测定可知,在距孔板 100~250mm 的汇合段内,射流的温度、速度均已衰减,可满足土0.1°C的温度波动要求,且区域温差小,在较大的换气次数下(每小时达32次),人员活动区风速一般均在 0.09~0.12m/s 范围内。7、全年使用的空气调节系统,应对冬夏气流组织进行校核;

对于冬、夏季蚐使用的空调系统,气流组织需要兼顾冬、夏两个工况。

8、应防止送风气流被阻挡。

送风气流被阻挡后,将严重影响原设计的气流组织,需要引起重视。

免费打赏

相关推荐

APP内打开