土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架、电缆施工最常见的问题,实例展示

桥架、电缆施工最常见的问题,实例展示

发布于:2024-01-03 14:59:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。

#1 常见问题

线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定:

 

桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上:

 

规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2。

桥架间连接片两端没有跨接地线:

 

桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上:

 

【正确做法】

桥架间跨接线连接在连接片两端,符合要求:

 
 

桥架三通处三个方向都有支架,符合要求:

 

桥架内电缆敷设用电线绑扎,且敷设混乱:

 

规范要求:电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

【正确做法】

桥架内电缆敷设整齐、顺直,无绞拧:

 

桥架中电缆有中间接头:

 

桥架内电缆敷设混乱、无绑扎,支架螺杆过长,防火封堵不符合要求:

 

电缆桥架接地不符合要求,扁钢未固定:

 

导线裸敷在梯架内,线缆堆集没有绑扎或绑扎不符合要求:

 

电缆桥架跨越变形缝没有补偿装置,连接片螺栓不全,接地跨接未连接:

 

规范要求:直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

钢制桥架与镀锌桥架混接,且没有连接片,底部开孔用螺栓连接,没有跨接线:

 

桥架末端没有端盖封堵,金属软管直接伸入桥架:

 

桥架末端没有端盖封堵,金属软管直接伸入桥架,软管与钢管混接没有专用接头:

 

桥架末端没有端盖封堵,金属软管直接伸入桥架,软管与钢管混接没有专用接头。电线裸敷在桥架内,桥接内线缆无绑扎。桥架内螺栓未切除,易损伤电缆:

 

电缆预留过短导致斜拉进箱内,没有穿管或桥架保护:

 

桥架内电缆绑扎凌乱,部分电缆没有走桥架进箱子:

 

电缆从梯架内直接垂入箱子,没有穿桥架或导管保护:

 

桥架穿楼板处没有防火封堵措施,电缆敷设于梯架之外,且没有整理绑扎:

 

规范要求:敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

桥架穿楼板处防火封堵不符合要求,有电线裸露:

 

桥架穿楼板时没有防火封堵,电缆直接埋入混凝土内:

 

桥架内电缆采用电线绑扎,有裸线敷设于梯架内:

 

【正确做法】

桥架穿楼板防火封堵后并加贴装饰,符合要求:

 

桥架穿楼板处内空隙用防火胶泥或防火包封堵严密,符合要求:

 

桥架穿楼板防火封堵后并加贴装饰,符合要求:

 

电缆直接敷设在支架上,没有安装桥架:

 

桥架变径没有采用成品大小头,变径处没有封堵,桥架内电缆有中间接头:

 

电缆进箱没有穿桥架或导管,电缆进箱之前护套层剥落:

 

#2 桥架及电缆施工工艺要点

线槽桥架安装工艺要点

先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:

11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

1.梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

2.非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3.镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1

平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm,且需在过梁处应设置固定支架。

 

2

转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架。

 

3

转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于150mm,上下层桥架间距不小于150mm。

 

4

桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装。

 

5

直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过15米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

 

6

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连接;桥架首位两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。

 

7

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 

8

与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。

 

9

线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)。

10

桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。

 

11

室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。

 

电缆桥架内敷设工艺要点

先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:

13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

13.2.2 电缆敷设应符合下列规定:

1.电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉。

2.电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。

3.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。

4.在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。

8.电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。

13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。

12

电缆敷设前做绝缘遥测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10MΩ,并做好记录。

13

电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半径为准。

14

电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点。

 

15

敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,固定点间距不大于如下数值:全塑型电缆和控制电缆固定点间距不大于1米, 其他电力电缆不大于1.5米。

16

电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

 

17

沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格、电压等级及起始位置。

 
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浴霸安装很难?看完浴霸接线图详细图解,自己动手安装不求人

新买来的浴霸,浴霸怎么安装才好,浴霸接线又是如何的?浴霸安装的时候接线要注意哪些事项,那么小编今天就给大家简单的介绍一下浴霸怎么安装和如何接线的问题,需要提醒的是,如果对浴霸不太了解的,还是交给安装师傅吧。 浴霸安装如何接线 最近有很多购买浴霸的人问,他动手能力很强,想自己安装,但是苦于第一次接触浴霸,根本不知道该怎么办,而且找浴霸的安装师傅是要花钱的,也不会像自己一样爱惜,再加上自己设计,乐趣自然是少不了。浴霸安装的时候接线要注意什么事项,那么今天就给大家简单的介绍一下。

回帖成功