桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。 #1 常见问题 线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定: 桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上: 规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2。
桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。
#1 常见问题
线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定:
桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上:
规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2。
桥架间连接片两端没有跨接地线:
桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上:
【正确做法】
桥架间跨接线连接在连接片两端,符合要求:
桥架三通处三个方向都有支架,符合要求:
桥架内电缆敷设用电线绑扎,且敷设混乱:
规范要求:电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
【正确做法】
桥架内电缆敷设整齐、顺直,无绞拧:
桥架中电缆有中间接头:
桥架内电缆敷设混乱、无绑扎,支架螺杆过长,防火封堵不符合要求:
电缆桥架接地不符合要求,扁钢未固定:
导线裸敷在梯架内,线缆堆集没有绑扎或绑扎不符合要求:
电缆桥架跨越变形缝没有补偿装置,连接片螺栓不全,接地跨接未连接:
规范要求:直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
钢制桥架与镀锌桥架混接,且没有连接片,底部开孔用螺栓连接,没有跨接线:
桥架末端没有端盖封堵,金属软管直接伸入桥架:
桥架末端没有端盖封堵,金属软管直接伸入桥架,软管与钢管混接没有专用接头:
桥架末端没有端盖封堵,金属软管直接伸入桥架,软管与钢管混接没有专用接头。电线裸敷在桥架内,桥接内线缆无绑扎。桥架内螺栓未切除,易损伤电缆:
电缆预留过短导致斜拉进箱内,没有穿管或桥架保护:
桥架内电缆绑扎凌乱,部分电缆没有走桥架进箱子:
电缆从梯架内直接垂入箱子,没有穿桥架或导管保护:
桥架穿楼板处没有防火封堵措施,电缆敷设于梯架之外,且没有整理绑扎:
规范要求:敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。
桥架穿楼板处防火封堵不符合要求,有电线裸露:
桥架穿楼板时没有防火封堵,电缆直接埋入混凝土内:
桥架内电缆采用电线绑扎,有裸线敷设于梯架内:
【正确做法】
桥架穿楼板防火封堵后并加贴装饰,符合要求:
桥架穿楼板处内空隙用防火胶泥或防火包封堵严密,符合要求:
桥架穿楼板防火封堵后并加贴装饰,符合要求:
电缆直接敷设在支架上,没有安装桥架:
桥架变径没有采用成品大小头,变径处没有封堵,桥架内电缆有中间接头:
电缆进箱没有穿桥架或导管,电缆进箱之前护套层剥落:
#2 桥架及电缆施工工艺要点
线槽桥架安装工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1.梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2.非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3.镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1
平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm,且需在过梁处应设置固定支架。
2
转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架。
3
转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于150mm,上下层桥架间距不小于150mm。
4
桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装。
5
直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过15米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
6
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连接;桥架首位两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。
7
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
8
与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。
9
线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)。
10
桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。
11
室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。
电缆桥架内敷设工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
13.2.2 电缆敷设应符合下列规定:
1.电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉。
2.电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。
3.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。
4.在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。
8.电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。
13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。
12
电缆敷设前做绝缘遥测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10MΩ,并做好记录。
13
电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半径为准。
14
电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点。
15
敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,固定点间距不大于如下数值:全塑型电缆和控制电缆固定点间距不大于1米, 其他电力电缆不大于1.5米。
16
电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
17
沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格、电压等级及起始位置。