来源:网络整理,如有侵权请联系删除 ①直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm,建议统一为120mm。 ③有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。 ④边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
①直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm,建议统一为120mm。
③有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
④边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。
⑤无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装。
⑥当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。
⑦当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;
⑧喷淋管道末端应采用梯形防晃支架,
⑧-1末端支架与喷头之间的距离为400mm。
⑨当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
⑩风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。
喷淋管道安装应主管在下。
喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。
大空间只能消防水炮前应设置防晃支架。
其它要求:
防火卷帘喷头要求。消防色标,色环要求。