综合医院通风设计要点
qq03600287
qq03600287 Lv.2
2024年01月03日 15:03:23
来自于通风排烟
只看楼主

0 引言 近年来,随着我国人民对健康的日益重视,国内各医院都在引入先进的医疗设备,扩建或新建医院建筑,作为暖通设计师,只有对医院建筑的构成及功能、医院的运作方式等有一个较为系统的认识,才能完成好暖通设计与建设工作。本文对综合医院几个重要部门的通风系统设计要点作一阐述,希望与同行共同探讨。


0 引言

近年来,随着我国人民对健康的日益重视,国内各医院都在引入先进的医疗设备,扩建或新建医院建筑,作为暖通设计师,只有对医院建筑的构成及功能、医院的运作方式等有一个较为系统的认识,才能完成好暖通设计与建设工作。本文对综合医院几个重要部门的通风系统设计要点作一阐述,希望与同行共同探讨。

1 门诊部

门诊部的一些科室会产生异味,需要通风的科室有口腔科、中医科的理疗区、妇产科的检查及门诊手术室、药房、输液区、病人等候区等。以上科室的通风系统应是独立的,通过低噪声的管道风机在本层直接排至室外或是接入排风竖井均可,如设有集中空调新风系统,可利用空调的新风作为补风,未设集中空调新风系统的要考虑自然补风或是机械补风。具体的通风换气次数和正负压要求见表1。

2 住院部

住院部需要通风的房间主要是病房的卫生间、护士站(包括换药室、处置室、抢救室)、库房、污物室等。除卫生间、污物室等房间的排风需要独立自成系统排入高空外,护士站及库房可以合用系统,在本层直接排至室外或是接入排风竖井均可。护理单元具体的通风换气次数和正负压要求见表2,图1是一个较为复杂的护理单元通风平面图,内区的房间根据使用功能划分了不同的竖向排风系统。

3 医技部

3.1 医学影像诊断部

医学影像诊断部主要包括CT室、核磁共振检查室(MRI)、X线机房、心血管摄影室(DSA)。除心血管摄影室(DSA)洁净等级为Ⅲ级,要求保持正压外,其他各房间为零压。全室换气次数一般为3~4h -1 。核磁共振检查室(MRI)的通风管分为全室送排风管、紧急氦气排放管,管材采用非磁性材料。具体见图2。

3.2 放射性同位素室

医学上用同位素作为示踪原子,以研究人体各部分的机能和形态,以及用它在组织内的电离作用来治疗肿瘤等疾病。辐射源有开放型和封闭型两种,开放型辐射源有可能散布到周围环境中,其通风系统要独立自成系统,同时在管路上设活性炭过滤器。对于封闭型辐射源,一般是由病人口服或静脉注射放射性同位素进行治疗,不会有大量的放射性气体或气溶胶散布到周围环境中,但仍要求独立的通风系统。封闭型辐射源室的污染区(注射室、废弃物室、储源室)需要保持负压,其余的区域为零压,换气次数一般为4~5h -1 。风管穿越有放射线的房间需做铅板防护,如图3,4所示。

3.3 检验科与病理科

1 )检验科的检验标本是人体的血液、体液、排泄物(尿、便、痰),具有一定的传染性,通风口应尽量布置在实验台上方及散热设备上方。如果实验室内有局部排风柜,则可以不再另外设置全室排风,但同时应考虑局部排风柜的补风,补风系统应与局部排风柜联锁。整个检验区总体维持负压,其中体液、排泄物标本收集区为全排风,自然补风,通风换气次数为6~10h -1 ;检验人员工作区通风换

气次数为5~6h -1 ,考虑机械补风。

2 )病理科的切片室、染色室、组织保存室、接收室要维持负压,全排风,自然补风,通风换气次数为8~10h -1 ,排风系统应独立,风管上设活性炭过滤器并应高空排放,排风机设置在管路末端,管道整体维持负压。诊断室及显微镜室为零压,通风换气次数为2~3h -1 ,考虑机械补风。

3.4 内窥镜室及生理机能诊断室

1 )内窥镜室的排风主要用来排出房间的设备散热、水汽和异味,该区域为零压,通风换气次数一般为3~4h -1 ,同时应保证有足够的新风送入,以保证病人的就医环境及医生的工作环境。

2 )生理机能诊断室包括心电图、脑电图、超声测定、脑血流图、肺功能测定、基础代谢测定等房间,排风主要用来排除房间的设备散热及人员的散热散湿,该区域为零压,通风换气次数一般为3~4h -1 ,同时应保证有足够的新风送入,以保证病人的就医环境及医生的工作环境。

4 中心供应部

中心供应部的主要任务是完成医院物品的回收、清洁、消毒、灭菌、保管、分发、供应、补充、贮存等工作。功能区主要分为污染区、清洁区、无菌区。污染区包括收件、清洗、消毒;清洁区包括分类、检查、打包、灭菌;无菌区包括储存、发放。通风系统根据以上三个分区进行划分,污染区为负压,排风换气一般为5~6h -1 ;清洁区为零压,通风换气一般为3~4h -1 ;无菌区为正压(5~10Pa),洁净等级10万级。特别需要提醒,如有EO灭菌室,它的排风系统要独立设置,管道应采用防腐、不燃材料,管路上设过滤器,排风引至高空排放。中心供应区通风平面见图5。

5 结论

5.1 医院的通风系统多而且分散,需要独立排风的房间较多,使得建筑中要设置较多的管井,这就要求暖通专业在确定建筑方案时尽早介入,划分系统,寻找合适的管井位置。同时,由于风机未必都能安装在专用机房内,有些需要安装在走道或房间里,对风机的噪声及振动要求较高,吊顶内的风机的A声级噪声一般要控制在58dB以下,设计人员在选择设备时应充分考虑并提醒业主及施工单位予以重视。

5.2 排风管应在公共走道及无人的辅助用房内安装,不穿越清洁区域(办公室、诊室、病房等),同时注意保证管路的负压,风机应装在出风口处,尽量采用管道式低噪声离心风机。排风口的布置应远离空调送回风口及新风口。

5.3 在过滤器的选择上,活性炭过滤器阻力低,一般为30~120Pa,可以吸收放射性、酸性、碱性、甲醛、汞蒸气、恶臭等气体,适用面较广。但需要注意的是,过滤气体温度过高会使得活性炭过滤器失效,在活性炭过滤器不适用的场合,可使用粗、中效过滤器的组合。过滤器的过风断面风速不可太高,设计时应留出足够的安装空间,目前过滤器的断面尺寸一般采用610mm×610mm和305mm×305mm为模数的组合,设计时应尽量采用单一规格的模数进行拼装组合,以便于储存备件和更换配件;活性炭过滤器的使用有一定的有效周期,在吊顶内安装时要预留检修口,方便管理人员进行检查和更换。