空调水系统中包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。

 

水系统是空调系统中的搬运工,将冷机产生的冷量搬运到处理末端,又将室内的热量从冷机输送到冷却塔散热。所以:

空调冷冻水 :通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。

 

我们可以把空调的冷冻水系统比喻成人体血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为这个循环系统提供动力。供水系统可以看作是人体的动脉,为空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。

空调冷冻水系统的组成

 

冷冻水系统的主要由水管系统、水泵以及各种的附件构成,附件包括压力表、温度计、阀门、过滤器、排气阀、膨胀水箱以及补水系统等。

 

空调冷冻水的方案设计包括哪些内容呢?

空调冷冻水系统设计要考虑以下几点:

1)确定形式选择和分区;

2)考虑调节与控制的措施以及辅助设备配件的配置和选择;

3)管网的布置和走向;

4)管道的防腐保温措施。

 

我们在确定水系统的方案的时候要考虑哪些因素呢?

首先需要考虑建筑的基础资料、空调机房的位置、设备层的布置;然后是空调系统的选择和分区,以及管路的布局管孔的预留,生活和消防水系统、空调风道系统、电气和室内装修等这些影响来确定空调水系统的方案。

空调水系统的类型

冷冻水系统按照管路的布置形式可以分为 同程和异程式

 

在同程式中,增加了一个主要的总回水管,所以在同程式中,各个用户的环路相等,阻力易于平衡,建议采用。在异程式中,送到每一个用户的冷冻水走的路程是不一样的,所以一般在小型的系统中可以选择异程式。同程式系统增加了总回水管,所以造价会相应地提高一些。

在空调冷冻水系统中,根据管路冬夏是否共用,可以分为 两管制、三管制和四管制

 
 

根据泵的级数可以分为 一次泵和二次泵

 
  1. 系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时,宜采用一次泵系统;
 
  1. 系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时,应采用双级泵系统。

管径的确定

 

1、末端装置的供回水支管管径,宜与设备的进出水接管管径一致,可查产品样本。

2、供回水干管的管径通过流量、流速确定。

 
 

供冷工况 :一般取供水7℃,回水12℃,供回水温差5℃。

供热工况 :一般供水60℃,供回水温差10℃。

冷水泵的配置与选择

每台冷水机组应各配置一台冷水泵,宜设一台备用泵,并预先接在管路系统中,可随时切换使用。

如有两台冷水机组,常配置三台水泵,其中一台为可切换使用的备用泵。

 

若蒸发器有足够承压,应设在水泵压出段,利于安全运行和维护,若蒸发器承压较小,则应设在吸入段。

水泵通常选用转速在30~150转/s的离心式清水泵,流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)。

水泵扬程应为承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。

 
 

热水泵的配置与选择

冷热共用的水系统,若冷热水流量相同或相差不大,则水泵可共用,但水泵应能承受60℃温度。

若冷热水流量相差较大,则冷热水泵应分别选择,或选择双速水泵。

总结:冷冻水系统的任务是为空调设备提供冷量,对空调效果起着至关重要的作用,应综合分析建筑特点、初投资、运行费用等,设计选用合理的方案。