土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调设计重要环节的四问四答,赶紧收藏!

中央空调设计重要环节的四问四答,赶紧收藏!

发布于:2024-01-05 13:45:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、酒店客房的空调负荷如何计算?注意点啥?


关于酒店客房照明及电器设备插座用电量,在《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015中对于客房照明功率密度值及客房电器设备功率的规定如表7-33、表7-34所示。

图片


一间标准客房的室内人数按2人考虑,在负荷计算及客房风机盘管选型时,群集系数宜按1.0计算,但在计算酒店供冷系统的总冷量时,群集系数应按0.93计算。

图片  

二、变风量空调系统如何进行负荷计算?

图片  


变风量空调系统设计的基本思路是对各类负荷作分别处理,即:内、外区负荷分别处理;冷、热负荷分别处理;不同温度控制区域负荷分别处理。因此,应根据建筑使用功能和负荷情况恰当地进行空调分区,使空调系统能更方便地跟踪负荷变化,改善室内热环境和节省空调能耗。

内区与外区划分:外区空调负荷主要包括外围护结构冷负荷或热负荷以及内热冷负荷,当某区域受外围护结构的辐射换热影响小到可以忽略时,就可认为是内区。内区空调负荷全年主要是内热冷负荷,它随区内照明、设备和人员发热量变化而变化,通常全年需要供冷。工程设计时,进深8m以内的房间常不设内区,都按外区处理。

图片  


外区空调负荷冷、热交替,变化很大。跟踪并处理好外区空调负荷是变风量空调系统设计的难点之一。确定外区简单的方法是:在满足《公共建筑节能设计标准》对各气候分区建筑热工设计标准的前提下,如果外围护结构绝热和遮阳性能很好,或者外围护结构的负荷在其内侧即被处理,使围护结构内表面温度比较接近室内空气温度,则外区进深可按2~3m确定,否则一般可按3~5m确定。

图片  


三、变风量空调系统的末端装置有哪些?会用不?

①单风道型

单风道型变风量末端装置通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,是一种截流型变风量末端装置,当系统中其他末端装置在进行风量调节导致风管内静压变化时,它具有稳定风量的功能。

单风道型变风量末端可以分成两类,-类是配置毕托管式风速传感器的高速变风量末端装置,另一类是采用非毕托管式风速传感器的低速变风量末端装置。因此,当采用高速变风量末端装置时,设计风速应控制在8~12m/s范围内,最小风速必须大于4m/s。末端装置不宜选择过大,如选型过大,风阀处于小开度范围,装置调节范围缩小,调节精度降低,尤其在最小风量运行时,精度没法保证,空调房间可能出现温度波动现象。当采用低速变风量末端装置时,设计风速可控制在6~8m/s范围内,最小风速大于产品样本要求的数值即可。系统接末端装置支风管的设计风速必须与所选用的末端装置风速要求一致。当实际所购末端装置与设计末端装置不一致时,须调整支管管道尺寸。

图片  


②串联式风机动力型

串联式风机动力型变风量末端(简称串联型FPB),是指在该变风量装置内,内置增压风机与一次风调节阀串联设置。系统运行时由变风量空调箱送出的一次风,经末端内置的一次风风阀调节,再与吊顶内二次回风混合后通过末端风机增压送入空调区域。此类末端也可增设热水或电热加热器,用于外区冬季供热和区域过冷再热,供热时一次风保持最小风量。

图片  


③并联式风机动力型

并联式风机动力型变风量末端(简称并联型FFB),是指增压风机与一次风调节阀并联设置,经集中空调器处理后的一-次风 只通过一次风风阀而不通过增压风机。大风量供冷时末端风机不运行,风机出口止回阀关闭。此类末端常带热水或电热加热器,用于外区冬季供热和区域过冷再热。


四、单个房间空调系统的最小新风量如何确定?



图片      


一个完善的空调系统,除了满足对室内温、湿度控制以外,还必须给房间提供足够的室外新鲜空气(简称新风),因此一般情况下,送风空气由新风和回风组成。从改善室内空气品质角度,新风量越多越好;由于空调系统中新风的热、湿处理消耗的能量很多,所以,使用的新风量越少,就越经济。但是不能无限制地减少新风量,因而在系统设计时,必须确定最小新风量,通常应满足以下三个要求:

a、稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。在人员长期停留的空调房间,由于人们呼出CO2气体量的增加,会逐渐破坏室内空气的正常成分,给人体健康带来不良影响。因此在空调系统的送风量中,必须掺入含CO2量少的室外新风来稀释室内空气中CO2的含量,使之合乎卫生标准的要求。

b、按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风(包括局部排风和全面排风)量要求。如果建筑物内有燃烧设备时,系统必须给空调区补充新风,以弥补燃烧所耗的空气。燃烧所需的空气量可从燃烧设备的产品样本中获得,也可根据相关公式计算而得。如果空调房间有排风设备,为了不使房间产生负压,至少应补充与局部排风量相等的室外新风。

c、按照保证房间的正压要求为了防止外界未经处理的空气渗入空调房间,有利于保证房间清洁度和室内参数少受外界干扰,需要使空调区保持一定正压值, 即用增加一部分新风量的办法,使室内空气压力高于外界压力,然后再让这部分多余的空气从房间门窗缝隙等不严密处渗透出去。

图片      


《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对空调区内的空气压力做出如下规定:

空调区内的空气压力,应满足下列要求:

舒适性空调,空调区与室外或空调区之间有压差要求时,其压差值宜取5~10Pa,最大不应超过30Pa。

舒适性空调室内正压值不宜过小,也不宜过大,一般采用5Pa的正压值就可满足要求。当室内正压值为10Pa时,保持室内正压所需的风量,每小时为1.0~1.5次换气,舒适性空调的新风量一般都能满足此要求。室内正压值超过30Pa时会使人感到不舒适,而且需加大新风量,增加能耗,同时开门也较困难。因此规定不应大于30Pa。对于工艺性空调,因与其相通房间的压力差有特殊要求,其压差值应按工艺要求确定。

在全空气系统中,通常按照上述三条要求确定出新风量中的最大值作为系统的最小新风量。若以上三项中的最大值仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算,以确保卫生和安全。但温湿度波动范围要求很小或净化程度要求很高,房间换气次数特别大的系统不在此列。这是因为通常温、湿度波动范围要求很小或洁净度要求很高的空调区送风量一般都很大, 如果要求最小新风量达到送风量的10%,新风量也很大,不仅不节能,大量室外空气还影响了室内温、湿度的稳定,增加了过滤器的负担;一般舒适性空调系统,按人员和正压要求确定的新风量达不到10%时,由于人员较少,室内CO2浓度也较低,也没必要加大新风量。

值得指出的是,对舒适性空气调节和条件允许的工艺性空气调节,当可用室外新风作冷源时,应最大限度地使用新风,以提高空调区的空气品质。另外,有下列情况存在时,应采用全新风空调系统:

a、夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气比焓值。

b、系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量。

c、室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用。

d、采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应设有集中处理新风的系统。

本文来源于网络,如涉及侵权,请联系删除或做相关处理!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 020he
    020he 沙发

    表达太乱了

    2024-01-10 16:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑小生
    建筑小生 板凳

    文不对题!

    2024-01-08 21:11:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

流量开关在中央空调系统中的应用研究

1 前言 中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水机组的蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流量检测方法是避免空调主机发生故障的重要保证。鉴于水流量检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多工程已经开始要求选择水流量开关的型式。

回帖成功

经验值 +10