您的项目配置智能消防巡检柜了吗?
好帅的罐头
2024年01月08日 11:51:29
来自于防雷减灾
只看楼主

智能消防巡检柜是对消防水泵进行监控及巡检的专业设施。巡检柜对系统在日常运行状态进行监控,并根据采集的管网压力、消防泵流量和扬程、稳压泵启动次数、频率及启动时间等参数对系统运行情况进行监控和预警。 消防水泵是消防给水系统中的一个重要组成部分,其特点是平时长期不用,一旦使用就要100%发挥作用。 由于消防泵长期处于闲置状态,加上泵房的环境相对潮湿,很容易发生消防泵轴和叶轮锈蚀、锈死和电气元件不能正常使用的现象;为确保消防泵发挥“养兵千日,用兵一时”的作用,因此需要通过智能消防巡检柜对消防泵进行日常巡检。


#1 消防巡检柜设置相关规范

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

 

11.0.14条消防水泵的工作状态应工频启动,尽量不采用有源器件,即软启动器和变频调速器启动。

准工作状态即没有火情时,由于无法解决出流,通过变频低速巡检的方式实现对消防水泵的自动巡检。

11.0.16条的实施指南中解释说根据11.0.18条和14.0.4条,应该时有自动巡检要求的。

11.0.18条控制柜应具有自动巡检可调功能。

13.1.10条控制柜应调试自动巡检功能。

14.0.4条每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵军转一次,并自动记录自动巡检情况。

《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013 3.5.4条则直接要求水泵应具有巡检功能。

 

19S204 消防专用水泵选用及安装(一)

 

消防水泵性能测试方案:手动启动工频巡检、自动启动低频巡检并存。

19S910 自动喷水灭火系统设计

 

#2 是否一定要设置消防巡检柜?

有案例在招投标时工作量清单中配置了智能消防巡检柜,但在设计出图时却省略了。原因是电气民标的要求。

【微观点】GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》对水暖专业两点要求 ,根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第13.7.7条 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置:

 

1)消防泵巡检装置可能不带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时低速巡检,火灾时消防泵控制箱接到启动信号,并在启泵前的0.1 s将巡检装置的输出端与消防泵的主回路断开,否则消防泵将不能启动。

巡检装置是电子产品,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防泵的主回路分离,消防泵将不能启动,后果不堪设想。(ps:怨气不小)

2)消防泵巡检装置投资高,性价比低;消防设施本身需要维护保养,如每月启泵测试,每季度末端放水测试,每年放水测试等,均可以检测消防泵的启动功能。

3)一般情况下,民用建筑内办公、试验的人员较多,一旦发生异常需要消防设施立即动作,从而保障人的生命与财产安全。

 

《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019

7.13.13 消防水泵可按定期人工巡检方式设计。

强制性规范《消防设施通用规范》GB55036-2022也并未涉及消防巡检柜。

 

优化案例:

 
优化前图纸
 
优化后图纸

取消消防巡检系统,可以节约设备成本45-60万元,且不包括运行、维修和管理费用。对于民用建筑内消防泵房是否要配置智能消防巡检柜,建议根据建设成本和风险控制来综合考虑。部分地区项目消防验收阶段会要求设巡检柜。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。  

免费打赏
阿贾克斯0527
2024年03月19日 16:38:51
3楼

我们项目没有啊!学习了。

回复
tmltbf
2024年05月13日 22:20:45
4楼

这份资料不错,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开