室内燃气管道安装技术要点
好帅的罐头
2024年01月08日 11:55:02
只看楼主


室内民用燃气系统的组成

01
室内民用燃气系统组成

     
引入管 总立管 水平干管 立管 水平支管 下垂管 阀门 燃气表 燃气用具 等组成。
     
     

① 用户表前管部分: 引入管 (来自室外燃气管道,穿入建筑的燃气管段 ) 、主干管道 (与引入管连接的立管 ) 、立管 (穿越各楼层垂直方向的管段) 、用户支管 (每个用户连接立管的水平方向的管段 ) 、用户单元总阀;

② 燃气表;      
③ 用户表后管部分: 表后管(管连接燃气表或燃气用具竖直方向的管段 )、切断阀门、用气点(燃气灶具、热水炉、热水器等)。      

     
02      
室内民用燃气管道敷设形式      

           
通常采取地下敷设和架空敷设两种形式,即进户管道为直接埋地敷设,户内管道为沿墙明敷设。      

     
03      
室内燃气管道安装一般技术要求      

     
①  室内燃气管道 一般选用镀锌钢管 。若采用黑铁管时,施工前做好除锈工作,安装后做好防腐工作。
     
     
②  为了减少管道的局部阻力,减少漏气的机会, 应尽量少用管件 ,并要选用符合质量要求的管件。      
③  室内燃气管道 一般采用丝扣连接 ,管件螺纹有圆柱形管螺纹和圆锥形管螺纹之分。      
④  用铰板加工丝扣时, 要两遍成活,不要一遍铰成 。加工出的丝扣要完整,表面要光滑。丝扣拧紧之后,在管件外露2~3扣为宜。上管件时,要避免出现拧过了头再往回退才符合要求的情况,以免管扣松动而漏气。      
⑤  引入管及户内燃气管道不得敷设 在卧室、浴室、厕所、密闭地下室、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间;配电室、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道及风道等地方。      
⑥  活接头。 为了安装和维修方便,必须在室内燃气管道的适当位置上设置活接头。一般情况下,所有阀门后均应设置活接头。DN≤50mm的用户立管上,每隔一层楼安装活接头一个,安装高度应便于安装拆卸。水平干管过长时,也应在适当位置安装活接头。设置活接头的场所应具有良好的通风条件。      
⑦  套管的设置 。引入管穿越墙基础、承重墙、伸出地面;立管穿越楼板;水平管穿越卫生间、闭合间和低温烟道时,其穿越段必须全部设在套管内,套管内不准有接头。      
⑧  室内燃气管道应为明设 。管道安装应横平竖直,水平管应有0.003的坡度,并分别坡向立管或灶具,不准发生倒坡和凹陷。      
⑨  室内燃气管道与墙面的净距 :当管径小于25mm时,不少于30mm;管径在25~50mm时,不小于50mm;管径大于50mm时,不小于70mm。立管安装时,距墙角的垂直投影距离不小于300mm,距水池不小于200mm。      
⑩  室内燃气管道与其他管线的净距应符合有关规范的要求 。室内燃气管道施工,必须断气后进行。如无法断气,可采取临时措施,并要打开门窗,保证室内空气流通,降低施工现场的燃气浓度。      

     

室内民用燃气管道安装              

         
室内燃气管道与其他室内管道、建筑设备的最小平行净距应符合规范规定。
         
室内燃气管道与其他室内管道最小交叉净距应符合规范要求。      

     
∨室内燃气管道与其他管道及设备间的平等净距      
 
室内燃气管道与其他管道及设备间的交叉净距      
   

01
引入管的安装

1) 引入管是庭院燃气管道与室内燃气管道的连接管,根据建筑物所在的不同地区,引入管可采用 地上引入 地下引入 的方式。      

①地上引入方式: 适合温暖地区。引入管在建筑物墙外伸出地面,在墙上打洞穿入室内。穿墙部分外加套管,留有防止建筑沉降的余量,套管两端应用油麻密封。室外引入管的上端应加带丝堵的三通。对于低层为非住宅的建筑物,引入管往往从二楼以上引入,成为高架引入。这时,在距地面1m左右,上下立管轴线应错开,加一段水平管。


 
 

     
②地下引入方式: 适用于寒冷地区。引入管在地下穿过建筑物基础,从厨房地下进入室内。引入管穿基础部分外有套管,套管内的环形空间应能满足建筑物沉降的需要。引入管与套管的环形空间用细砂填充,套管两端应做防水处理。       

     
2)安装时应注意:      

引入管一般从室外直接进入厨房 ,不得穿过卧室、浴室、地下室、易燃易爆物的仓库、配电室、烟道和进风道等地方。若直接引入有困难,可由楼梯间引入,然后进入厨房。

输送人工煤气的引入管的最小公称直径应不小于25mm。 输送天然气和液化石油气的引入管的最小公称直径应不小于15mm。它们的埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01坡向庭院的坡度。


 

 
地下弯管处应使用煨弯管 ,弯曲半径不小于弯管管径的4倍,地下部分应做好防腐工作。       

   
02    
立管的安装    

   
室内立管穿过楼板处应有套管,套管的规格应比立管大两号。套管内不应有管接头。套管上部应高出地面50~100mm,管口做密封,套管下部与房顶平齐。套管外部用水泥砂浆固定在楼板上。立管上下端应设有丝堵,每层楼内应有一个固定卡,每隔一层立管上应装一个活接头。      

   
03    
水平干管的安装    

   
每个楼门同层往往有几个厨房,应有几根燃气立管,当引入管少于立管个数时,就需要用水平干管将几根立管连接起来。有不小于0.003的坡度,水平干管中部不能有存水的凹洼地方。水平干管距房顶的净距不小于150mm。      

     
 

 
04    
水平支管的安装    
   

立管中的燃气分流到各厨房。其管径一般为15~20mm,用三通与立管相连。水平支管距厨房地面不低于1.8m,上面装有燃气表及表前阀门。每根水平支管两端应设托钩。      

   
05    
下垂管的安装    

   
水平支管与灶具之间的一段垂直管线叫下垂管。其管径为15mm,灶前下垂管上至少设一个管卡,若下垂管上装有燃气嘴时,可设两个卡子。      

   
06    
进户总阀门的安装    

   
管径在40~70mm,选用球阀,丝扣连接,阀后加设活接头。管径大于80mm时,选用法兰闸阀。总阀门一般装在离地面0.3~0.5m的水平管上,水平管两端用带丝堵的三通,分别与穿墙引入管和户内立管相连。总阀门也可以装在离地面1.5m的立管上。      
表前阀的安装    

额定流量在3m3/h以下的家用燃气表,其表前阀门采用接口式旋塞。表前阀安装在离地面2m左右的水平支管上。      

   
07    
灶前阀的安装    

   
用钢管与灶具硬连接时,可采用接口式旋塞。用胶管与灶具软连接时,可用单头或双头燃气旋塞(燃气嘴)。软连接的灶前燃气塞旋,安装在距燃具台板0.15m,距地面0.9m处,并在台板边缘便于开关。       

   
08    
隔断阀的安装    

   
为在燃气管道上分段检修,可在适当位置设隔断阀。在高层建筑的立管上,每隔六层设置一个隔断阀。一般选球阀,阀后应设活接头。      
注意:球阀及旋塞的阀体材料,一般采用灰口铸铁,材质较脆,机械强度不高,安装时应掌握好力度,达到既不漏气,又不损坏阀门的要求。旋塞的阀体与塞芯的严密性能,是经过制造厂家对各个旋塞配合研磨而成,零件间不具备互换性。      

   
09    
燃气表的安装    

   
燃气表应设在便于安装、维修、观察(抄表)、清洁、无湿汽、无振动、远离电气设备和远离明火的地方。为了节省钢管,燃气表尽量靠近用户开闭阀门安装。      

   
10    
燃气炉灶安装    
   

燃气炉通常是放置在砖砌或混凝土制的台子上,进气口与燃气表的出口(或出口短管)以橡胶软管连接。      

     
 
  

免费打赏

相关推荐

APP内打开